现在用变频泵比较多了,可选变频泵需要设计秒流量。有的场所可以根据给水当量直接算出设计秒流量,而有的场所只能计算出最高时用水量。怎样将最高时用水量变换成设计秒流量?冷水和热水一样吗?
现在用变频泵比较多了,可选变频泵需要设计秒流量。有的场所可以根据给水当量直接算出设计秒流量,而有的场所只能计算出最高时用水量。怎样将最高时用水量变换成设计秒流量?冷水和热水一样吗?
2楼
仅仅是单位换算应该比较简单.如果是计算方法的不同,是没法换算的.
回复
3楼
换算不了,但我一般采用最高时乗以2~2.5为设计秒流量,一般可以。若你想算一算,可问一下建筑专业,卫生器具套用的人数,可有个数
回复
4楼
那各位同行是怎么处理这种事情的?我看了我师父是乘以1.5为设计秒流量,可他也说不太清楚。
回复
5楼
两个流量概念都不一样哦
乘以系数只能说是经验数据
没有依据
回复
6楼
恩!!同意5楼的观点!!这是两个不同的概念!没有直接的换算关系!!!
回复
7楼
其实我就感觉秒流量大点而已!~~秒流量一定与变频联系起来
回复
8楼
:Q 不会 :)
回复
9楼
不是一会事情了 ,最高时用水量和人数及定额有关。设计秒流量和洁具数量等有关。不能换算!
回复