2楼
当然一层直接对外开门最好了,一般20平差不多吧。
回复
3楼
20平是经验数值?
回复
4楼
一般情况够用,当然具体情况还要具体对待。
回复
5楼
宜设置于首层和地下一层出口附进,距通往室外不大于20m.一般不小于20平米.
回复
6楼
我晕我现在做的甲方要我把控制室弄到二层郁闷
回复
8楼
GB50016—2006建筑设计防火规范
11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的
地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;
3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
GB 50045-95(2005年版)高层民用建筑设计防火规范
4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
回复