配电箱备用回路和预留回路问题
zhangyilei06
2017年06月17日 08:05:58
只看楼主

配电箱备用回路和预留回路问题,配电箱备用回路要把容量计算在内吗?预留回路是带容量的,要计算在内。备用是只什么意思,是断路器坏了直接用这个备用的。还是把备用的当做扩充回路,需要的时候直接接线使用,当新回路,但是这样情况万一接一个大容量的,那原来计算容量不就小了吗?

配电箱备用回路和预留回路问题,配电箱备用回路要把容量计算在内吗?预留回路是带容量的,要计算在内。备用是只什么意思,是断路器坏了直接用这个备用的。还是把备用的当做扩充回路,需要的时候直接接线使用,当新回路,但是这样情况万一接一个大容量的,那原来计算容量不就小了吗?
co1486373762249
2017年06月17日 09:27:41
2楼
配电箱内同型号的断路器比较多的做一到两路备用,一是方便以后新建回路,而是断路器损坏可以顶上去。姿势有限!共同学习。
回复
zhangyilei06
2017年06月17日 16:05:07
3楼
备用和预留怎么解释
回复
北方郎
2017年06月17日 16:12:56
4楼
备用回路指功能不定,以后可能会用到的回路。
预留回路指功能、规律基本确定,只是暂时不引出回路,深化设计时细化。
负荷计算时取同时系数、需要系数时适当考虑备用回路。
回复