1、在总图专业提供1:1的图上设计管线时,线上写字及加阀门功能没法使用,发现管线转换为细线时,有时可加上,有时又加不上,但在1:500总图上没有此问题,不知何故?2、各种管材的管径壁厚希望可以方便设计人员设置。如选择聚乙烯双壁波纹管时,管径DN300、DN600是就是外径,壁厚为0,DN400显示外径DN397.6,壁厚31.3,就是同系列管材直径(外径或内径)、壁厚不一致,导致相同坡度的DN300及DN400管道在纵断面图上明显画出的线不在一个斜度上,是否与其它管道有交叉也不敢确定。
1、在总图专业提供1:1的图上设计管线时,线上写字及加阀门功能没法使用,发现管线转换为细线时,有时可加上,有时又加不上,但在1:500总图上没有此问题,不知何故?
2、各种管材的管径壁厚希望可以方便设计人员设置。如选择聚乙烯双壁波纹管时,管径DN300、DN600是就是外径,壁厚为0,DN400显示外径DN397.6,壁厚31.3,就是同系列管材直径(外径或内径)、壁厚不一致,导致相同坡度的DN300及DN400管道在纵断面图上明显画出的线不在一个斜度上,是否与其它管道有交叉也不敢确定。
2楼
1. 这个问题,你要用【管线粗显】命令把管道变细就可以插入阀门了。
2. 【管材规格】里面的内径、外径基本就可以确定管道壁厚了,而且天正外水的管高计算,交叉检查时是会考虑管道壁厚的。
回复
3楼
alnhny 发表于 2017-6-16 21:21 1. 这个问题,你要用【管线粗显】命令把管道变细就可以插入阀门了。2. 【管材规格】里面的内径、外径基本 …1、你没有看仔细我的叙述。使用管线粗细,有时可插入阀门,有时还是不行。2、在管材规格里可以改,谢谢。我说的那个问题,发现是里面没有的管径,系统会把壁厚自动赋值为0,和系统已有的管径的壁厚就不一致了,会出现我说的情况。
回复
4楼
阀门加不上是管线太短的原因,还有一个问题就是因为总图管线太短,想绘制两根相交的不同管线,不能使用管线置上或置下的功能
回复
5楼
室外总图为1:1的总图,无法统计工程量,这个要怎么设置?
回复