电缆:本文定额适用10kV以下的电力及控制电缆敷设,未考虑在河流积水区、水底、井下等条件下的敷设。35kV以上的各种型式、规格的电力电缆敷设、中间接头和终端头的制作安装,电力行业则执行《电力建设工程预算定额》第4册(送电线路安装工程)中的第七章电缆工程的相应定额。1.电缆敷设 1)电缆敷设定额综合了不同的敷设方式,即土沟内、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设七种方式,定额将这七种方式按一定的比例进行了综合扩大,因此,在实际工作中不论采取何种方式,一律不作换算和调整。电缆敷设按不同截面以延长米计算并套用定额。其截面计算是电缆单芯计算套用定额,不得将三芯及零线的截面相加计算,电缆头制作及安装亦相同。
电缆:
本文定额适用10kV以下的电力及控制电缆敷设,未考虑在河流积水区、水底、井下等条件下的敷设。35kV以上的各种型式、规格的电力电缆敷设、中间接头和终端头的制作安装,电力行业则执行《电力建设工程预算定额》第4册(送电线路安装工程)中的第七章电缆工程的相应定额。1.电缆敷设
2)“竖直通道电缆”子目主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程,由于竖直电缆敷设定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,并不是高层建筑的专用电缆,因此应和其他电缆一样按规定条件计取各种应计取的费用。
3)单芯电缆敷设、终端头、中间接头可按同截面的三芯电缆敷设定额基价,乘以0.66的系数。
4)37芯以下的控制电缆敷设套用35mm2的电力电缆敷设定额。
5)电缆敷设及电缆头制作安装定额是按铝芯电缆编制的,因此,铜芯电缆敷设按相应截面的铝芯电缆安装定额人工和机械乘1.4的系数,电缆头制作安装按相应定额乘以1.2的系数。
6)电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,人工乘以1.3的系数,该地段所需的材料如固定桩、夹具等按实际用量计算。
7)厂外电缆(包括进厂部分)敷设,套用《电力建设工程预算定额》第四册“送电线路安装工程”35kV电缆敷设相应定额乘以0.9的系数。
由于进厂电缆较远,需要另计工地运输,执行第四册“送电线路工程”的电缆敷设定额的相应项目。注:电力行业预算定额为第四册。
8)电缆桥架、托盘、槽盒等,如现场制作时,应套用第六章“轻型铁构件制作”定额,其安装应执行第十册“自动化控制装置及仪表工程”中第十一章“附件安装”定额的相应项目。
9)电缆防火用的设备及材料的安装,可套用《全统定额》第十三册“刷油、绝热、防腐蚀工程”中的有关定额子目。
10)电缆敷设长度应根据敷设路径水平和垂直距离,另按表1规定增加附加长度。
2.电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板
-
两根以内的电缆沟,按上口宽0.6m,下口宽0.4m,深度按0.9m计算。
-
每增加一根,其宽度增加0.17m。
-
以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过0.9m时,多挖的土方量另行计算。
-
横穿道路,按路基宽度两端各加2米;
-
垂直敷设管口距地面加2.5米;
-
穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米;
-
穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。3)电缆保护管埋地敷设时,其土方量的计算,如施工图有注明的,按施工图规定计算,施工图没有规定时,则沟深按0.9米,沟宽按导管两侧边缘各加0.3米工作面计算。
4.电缆终端头和中间头制作
-
计算结果如遇小数时,其第一位小数一舍二以上进。
-
每段电缆平均长度范围内,大截面取下限,小截面取上限。4)控制电缆头、中间头的制作安装,应按其芯数,以“个”为单位套用定额。控制电缆头的芯线固定工作,一般包括在“端子板外部接线”定额内,控制电缆直接与设备连接的,其芯线固定包括在相应的设备安装定额内。
配管:
-
在无弯头或只有一个弯头时,管子全长超过30m;
-
当有两个弯头时,管子全长超过20m;
-
当有3个弯头时,管子全长超过12m;
-
管子全长超过45m无弯曲。
配线:
-
管内穿线——管内穿线分照明和动力,按不同导线的截面,以单线延长米计算套用定额。线路的分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不再计算接头长度。照明线线路中只有4mm2以内的4mm2以上的套用动力穿线定额子目。注意一点,管内导线的总面积(包括导线外皮绝缘层),一般不超过管内总面积的40%。
-
线夹配线——区别瓷夹配线和塑料夹配线,二线式和三线式;按敷设在木、砖、混凝土等不同结构和导线规格,以线路延长米计算。
-
绝缘子配线——包括鼓形、针式及蝶式绝缘子配线,以单线延长米计算。
-
槽板配线——应区别木槽板,塑料槽板和二线、三线式线路,按延长米计算,这里的工程量是按槽板的长度计算,导线安装已在定额内,但主材费另计。
-
钢索配线——按图示尺寸,区别二芯、三芯、截面及型式,以延长米计算套用相就的定额子目。
-
塑料护套线配线——区别芯数和截面,以单根延长米套用定额。(2)灯具、开关、插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算。配线进入开关箱、柜、板按下表的规定长度,分别进入相应的工程量内。
配管配线工程应注意的几点:
-
管子为T形式需要一个接线箱或盒。
-
管子全长超过规定时,要增加接线箱、盒。
-
如层间不设配电箱,则干线分线处,在预算中应考虑装设分线箱。(2)箱、板、插座、开关、壁灯等的安装高度,设计有规定时,按设计规定办,设计无规定时,其安装距地高度一般是:
-
在同一层内,从上至下:用房屋高-(箱底距地的安装高+箱或板的高)。
-
从一层箱至第二层箱(如为多层,以此类推,注意中间层的计算)。一层的层高-(箱底距地安装高+箱的高度)+二层箱底距地安装高
-
另外再加箱、板的预留长度。