1、室外给水设计规范中“7.1.3 输水干管不宜少于两条,当有安全贮水池或其他安全供水措施时,也可修建一条。输水干管和连通管的管径及连通管根数,应按输水干管任何一段发生故障时仍能通过事故用水量计算确定,城镇的事故水量为设计水量的 70%。”的70%是怎么确定的? 2、污水排水管道中,由于某种因素,导致新建污水管管径比接入现状污水管管径大,这种情况会造成什么问题吗? 3、钢管的阴极保护及长距离输水管道的水锤防护,有没有做过这方面相关的设计?
1、室外给水设计规范中“7.1.3 输水干管不宜少于两条,当有安全贮水池或其他安全供水措施时,也可修建一条。输水干管和连通管的管径及连通管根数,应按输水干管任何一段发生故障时仍能通过事故用水量计算确定,城镇的事故水量为设计水量的 70%。”的70%是怎么确定的?
2、污水排水管道中,由于某种因素,导致新建污水管管径比接入现状污水管管径大,这种情况会造成什么问题吗?
3、钢管的阴极保护及长距离输水管道的水锤防护,有没有做过这方面相关的设计?
2楼
正常时:近期设计水量Q=5.5×104m3/d×1.1=60500m3/d= 2520m3/h; 共2根DN600管运行,这样,单根管设计水量Q=5000×1.1= 1250m3/h,当管长为600m时,经计算管内流速v、水力坡降i、总水头损失等特征值如下:单管内流速V=1.2 m/s,i=0.0029,总水头损失2.09m。事故时,单管流量按总设计流量的70%计,即Q=0.7×5.5×104m3/d×1.1 =1764m3/h,流速V=1.68m/s、i=0.0057,总水头损失4.11m。
回复
3楼
看看教科书吧
回复
4楼
咖啡加点茶 发表于 2017-6-13 09:10 正常时:近期设计水量Q=5.5×104m3/d×1.1=60500m3/d= 2520m3/h; 共2根DN600管运行,这样,单根管设计水量 …你的意思是70%,主要是考虑流速、水力坡降及水头损失吗?但是看你计算的数值,能说明什么?能否说透彻点?谢谢
回复
5楼
xiezhanhu 发表于 2017-6-13 09:39 看看教科书吧教材好像也没说这样取值的缘由吧
回复
6楼
whw091 发表于 2017-6-13 14:23 教材好像也没说这样取值的缘由吧教材里当然说了 正常工作时与事故时的流量比=0.707,为什么是70%是通过计算得出的
回复
7楼
留印等大神》》》》》》》》》
回复
8楼
请各位高手多多指点!
回复
9楼
好好过 好好活
回复
10楼
小小菲菲 发表于 2017-6-15 15:51 请各位高手多多指点!好好过 好好活
回复
11楼
小小菲菲 发表于 2017-6-15 15:51 请各位高手多多指点!好好过 好好活
回复