不同基础持力层如何处理,急急急!
wodiyuwenlin3
2017年06月11日 16:06:59
来自于地基基础
只看楼主

有一个5层小办公楼,框架结构,大部分基础持力层为石灰岩fak=6000,埋深1.5左右;只有局部是碎石土(4个柱子下的区域),fak=200,埋深5米左右,请问这样应该怎么处理?独基加桩基可行吗?或者石灰岩上铺设300厚褥垫层?还请各位不吝赐教!

有一个5层小办公楼,框架结构,大部分基础持力层为石灰岩fak=6000,埋深1.5左右;

只有局部是碎石土(4个柱子下的区域),fak=200,埋深5米左右,请问这样应该怎么处理?

独基加桩基可行吗?或者石灰岩上铺设300厚褥垫层?还请各位不吝赐教!
wodiyuwenlin3
2017年06月11日 16:20:26
2楼
有人吗???
回复
hechao8462
2017年06月12日 09:22:47
3楼
看一下抗规3.3.4条
回复
蔡昌辉
2017年06月12日 10:37:10
4楼
整个独基+墩基撒
回复
一八
2017年06月12日 11:39:57
5楼
同意楼上意见,算下沉降吧
回复
wodiyuwenlin3
2017年06月16日 17:24:40
6楼
蔡昌辉 发表于 2017-6-12 10:37 整个独基+墩基撒墩基础不宜超过5米,这个其实差不多有6米了
回复
蔡昌辉
2017年06月17日 14:59:27
7楼
wodiyuwenlin3 发表于 2017-6-16 17:24 墩基础不宜超过5米,这个其实差不多有6米了墩基只是看深度和直径比值,宜控制在5以内,再实在不行顶标高局部下调下即可。
回复
windstream
2018年02月26日 16:15:34
8楼

也遇到类似问题,头疼啊。。。