消防水池取水口连通管能否兼做消防水池分格的连通管
打杂工人
2017年06月11日 07:08:10
只看楼主

现在在做地上式,消防水池,储存室内外消防用水,有效容积640立方,分两格,按要求需做连通管和吸水口。 疑问,消防水池取水口的连通管能否兼做消防水池的连通管,连通管管径为DN400

现在在做地上式,消防水池,储存室内外消防用水,有效容积640立方,分两格,按要求需做连通管和吸水口。
疑问,消防水池取水口的连通管能否兼做消防水池的连通管,连通管管径为DN400

U178(BXX%AT7Q8RXEDEWO[S.png

放水发电
2017年06月11日 08:33:23
2楼
资料不错,谢分享
回复
打杂工人
2017年06月12日 14:41:20
3楼
哪位大神给指点下,两格消防水池不设连通管,直接以取水口的连通管作为两格水池的连通管可不可以,太绕口了,:L绕晕了
回复
fangyangde0413
2017年10月18日 09:19:13
4楼
不可以,用途不同
回复
fenglian1973
2017年10月18日 16:37:32
5楼
连同管的作用要保证最低水位。你这个水位不同,所以不行的。
连我外行都懂的道理。
回复
zhanghaijun760209
2017年10月20日 13:44:04
6楼
如果水泵公共吸水管在最低有效水位以下的话,从功能上来说还是满足要求的,不过有些审图人员认死理,必须设置独立的公共吸水管,不能兼做连通管(否则不是独立了),如果在浙江,一般公共吸水管都是高于最低有效水位的,这是就不能兼用连通管了(浙江最低有效水位是按喇叭口以上60cm考虑的)
回复

相关推荐

APP内打开