本帖最后由 墨言君心 于 2017-6-9 11:07 编辑 根据规范要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;审图要求高位消防水箱水位应在消防控制中心设置显示装置。我们图纸上表达的话就是液位控制阀+水位计。请教各位大神,你们都是怎么设计这种 显示装置的呢?有相关的图集可以参考吗?
本帖最后由 墨言君心 于 2017-6-9 11:07 编辑
根据规范要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
审图要求高位消防水箱水位应
在消防控制中心设置显示装置。
我们图纸上表达的话就是液位控制阀+水位计。
请教各位大神,你们都是怎么设计这种 显示装置的呢?有相关的图集可以参考吗?
22楼
感谢楼主,细心的讲解。学习领悟了。
回复
23楼
谢谢楼主分享!
回复
24楼
压力传压器,超声波,有图标图集
回复
25楼
感谢了。很详细
回复
26楼
多谢楼主分享了
回复
27楼
如果消防水池液位信号需要在图形显示装置上显示,如何实现?
回复
28楼
水专业给出各控制水位的标高,由电专业设计水位显示。
水箱的水位设置,可参照图集16S211 高位消防贮水箱选用及安装
回复
29楼
谢谢楼主分享好资料!
回复
30楼
我们公司生产的WH311消防水池水位显示报警装置,可解决大家的问题。图右边金属探头投入消防水池池底,顺着黑色的导气线缆接入左边的显示报警仪表,将显示仪表放入监控室,一端接入220V电源,另一端接入控制水泵。即显示表的显示屏就会显示现有水池的水位。显示表上有高低水位按键进行设置,当探头探测的高水位和显示表设置值一致时候,显示表就会发出报警声,同时连接高水位的继电器就会断开,控制水泵就给消防水池停止加水;当探头探测的低水位和显示表设置值一致时候,显示表又会发出报警声,同时连接低水位的继电器就会合上,控制水泵就开始给消防水池加水。