高位消防水箱水位显示装置
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2017年06月09日 10:46:57
只看楼主

本帖最后由 墨言君心 于 2017-6-9 11:07 编辑 根据规范要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;审图要求高位消防水箱水位应在消防控制中心设置显示装置。我们图纸上表达的话就是液位控制阀+水位计。请教各位大神,你们都是怎么设计这种 显示装置的呢?有相关的图集可以参考吗?

本帖最后由 墨言君心 于 2017-6-9 11:07 编辑

根据规范要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
审图要求高位消防水箱水位应 在消防控制中心设置显示装置。
我们图纸上表达的话就是液位控制阀+水位计。
请教各位大神,你们都是怎么设计这种 显示装置的呢?有相关的图集可以参考吗?
zcb780607
2017年06月21日 09:02:57
12楼
给排水专业做水位计,电气专业做水位探头将水位信号传至消防控制室,水图上要说明各个水位标高。
回复
co1469235031177
2017年06月22日 09:04:25
13楼
路过 学习
回复
co1495552378631
2017年06月22日 09:06:14
14楼
路过 学习
回复
qq_1495553628290
2017年06月22日 09:09:11
15楼
路过 学习
回复
野耶君
2017年06月29日 12:06:58
16楼

路过 学习
回复
一只小鸵鸟
2017年06月30日 08:52:38
17楼

谢谢楼主分享!
回复
haigangwang
2017年07月05日 21:20:47
18楼
十分好用的资料,非常感谢楼主。
回复
lossless
2017年07月11日 14:02:59
19楼
谢谢楼主分享好资料!
回复
hnxiejy
2017年07月27日 16:20:05
20楼
玻璃管就地显示,水池预留DN50液位控制器穿线孔,液位控制器会将液位信号反馈到消控室,由电气专业选型。可见12系列图集
回复
hnxiejy
2017年07月27日 16:24:39
21楼
玻璃管就地显示,水池预留DN50液位控制器穿线孔,液位控制器会将液位信号反馈到消控室,由电气专业选型。
回复