商业燃气管道设计之调压器设置要求用户调压器是属于直接作用式调压器,适用于集体食堂、饮食行业等商业燃气管道设计工程和用量不大的居民点。它将用户和中压燃气管道直接连接起来,便于“楼栋调压”属于用户调压器。调压器可以安装在燃烧设备附近的挂在墙上的金属箱中,也可安装在靠近用户的独立的调压室中。二、专用调压箱设置要求按照“城镇燃气设计规范”,设置专用燃气调压箱应符合下列要求:1. 调压装置宜设置在单独的地上建筑物内或地上单独的箱内,调压箱进口压力不应大于0.4Mpa。
用户调压器是属于直接作用式调压器,适用于集体食堂、饮食行业等商业燃气管道设计工程和用量不大的居民点。它将用户和中压燃气管道直接连接起来,便于“楼栋调压”属于用户调压器。
调压器可以安装在燃烧设备附近的挂在墙上的金属箱中,也可安装在靠近用户的独立的调压室中。
二、专用调压箱设置要求
按照“城镇燃气设计规范”,设置专用燃气调压箱应符合下列要求:
1. 调压装置宜设置在单独的地上建筑物内或地上单独的箱内,调压箱进口压力不应大于0.4Mpa。
2. 调压箱离其它建筑物、构筑物应符合以下规定:(水平净距)
距建筑物、构筑物 6.0m
距重要公共建筑物 25.0m
距铁路或电车轨道 10.0m
3. 调压箱设置位置应符合下列要求:(略)
4. 单独用户的专用调压装置如按下列形式设置,应符合下列要求:(略)
当燃气进口压力小于0.15MPa,可将用户调压器设置在总开关后的用气房间内。
三、用户调压箱
在商业燃气管道设计中调压箱的选择
调压箱由制造商成套供应。选择时应提供下述工艺参数:
1. 调压器进口燃气管道的最大,最小压力,以表压表示(MPa);
2. 调压器的压力差,应根据调压器前管道的设计压力与调压器后燃气管道的设计压力之差值决定;
3. 根据调压箱通过能力:调压器的计算流量,应按该调压器所承担的管网小时最大输送量的1.2倍确定。
4. 输送燃气参数,包括燃气重力密度、密度、粘度等。
鼎嘉燃气设计,专业商业燃气管道设计,城镇燃气乙级资质,在商业燃气管道设计方面有丰富的设计经验!欢迎咨询400-015-1266或0315-2013356,微信添加18632582917,13363283241,关注“鼎嘉燃气设计”公众号了解更多相关资讯!