从线槽出来到分配电箱还有一长段,仅电缆链接。允许不配管么?是图纸错了?如果有...
qq_1474889776133
2017年06月07日 18:11:06
只看楼主

本帖最后由 半夏君 于 2017-6-7 18:24 编辑 图纸上沿金属线槽的电缆,从线槽出来到分配电箱段,仅电缆链接。没配管,需要配管吗?仅电缆怎么固定? 急等

本帖最后由 半夏君 于 2017-6-7 18:24 编辑

图纸上沿金属线槽的电缆,从线槽出来到分配电箱段,仅电缆链接。没配管, 需要配管吗? 仅电缆怎么固定? 急等
免费打赏
qq_1474889776133
2017年06月25日 12:22:05
12楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-6-9 09:05 50穿15的管能穿?32都不好穿,用的DN50算错了,SC15确实不能用,不过SC32的应该可以吧?ZRYJV-4*50+1*25是,4乘50+25等于225平方,225*1.5=337.5SC DN15=(15/2)^2*3.14=176.625SC DN32=(32/2)^2*3.14=803.84 ,*0.4=321.536