从线槽出来到分配电箱还有一长段,仅电缆链接。允许不配管么?是图纸错了?如果有...
qq_1474889776133
2017年06月07日 18:11:06
只看楼主

本帖最后由 半夏君 于 2017-6-7 18:24 编辑 图纸上沿金属线槽的电缆,从线槽出来到分配电箱段,仅电缆链接。没配管,需要配管吗?仅电缆怎么固定? 急等

本帖最后由 半夏君 于 2017-6-7 18:24 编辑

图纸上沿金属线槽的电缆,从线槽出来到分配电箱段,仅电缆链接。没配管, 需要配管吗? 仅电缆怎么固定? 急等
免费打赏
qq_1474889776133
2017年06月07日 18:20:28
2楼
从线槽出来到分配电箱段,仅电缆链接。允许不配管么?是图纸错了?
回复
qq_1474889776133
2017年06月07日 18:24:09
3楼
如果有管,有电缆面积相应配管的规范么?
回复
天下唯吾曹孟德
2017年06月07日 22:30:41
4楼
多少千伏?低压是可以桥架。管的话一般是要求电缆外径的1.5倍或者截面积不超过管的40%
回复
qq_1474889776133
2017年06月08日 09:22:48
5楼
本帖最后由 半夏君 于 2017-6-8 09:36 编辑 天下唯吾曹孟德 发表于 2017-6-7 22:30 多少千伏?低压是可以桥架。管的话一般是要求电缆外径的1.5倍或者截面积不超过管的40%其中一个是ZRYJV-5*6 10KW的分箱 。用DN10的SC管就可以了吧
回复
qq_1474889776133
2017年06月08日 09:26:09
6楼
本帖最后由 半夏君 于 2017-6-8 09:37 编辑 半夏君 发表于 2017-6-8 09:22 其中一个是ZRYJVZ5*6 10KW的分箱 。用DN45的SC管就可以了吧也有大的,ZRYJV-4*50+1*25 75KW的分箱 。用DN15的SC管大不
回复
qq_1474889776133
2017年06月08日 09:26:47
7楼
本帖最后由 半夏君 于 2017-6-8 09:37 编辑 天下唯吾曹孟德 发表于 2017-6-7 22:30 多少千伏?低压是可以桥架。管的话一般是要求电缆外径的1.5倍或者截面积不超过管的40%也有大的,ZRYJV-4*50+1*25 75KW的分箱 。用DN15的SC管大不
回复
天下唯吾曹孟德
2017年06月09日 09:05:11
8楼
50穿15的管能穿?32都不好穿,用的DN50
回复
li287921519
2017年06月09日 09:07:48
9楼
配管或走线槽,除电气专用房间外电缆不能直敷
回复
a396673967
2017年06月10日 15:23:55
10楼
可能忘标了吧
回复
qq_1474889776133
2017年06月20日 11:45:31
11楼
a396673967 发表于 2017-6-10 15:23 可能忘标了吧但是怎么画