预制钢筋混凝土检查井安装问题
co1469632030879
2017年06月06日 20:51:57
只看楼主

请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的?

请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的?
本人刚刚接触市政排水工程,望大家多多指点,万分感谢!:)

笨笨一号
2017年06月13日 08:14:35
2楼
在井上砌砖找平
回复
co1469632030879
2017年06月13日 08:37:27
3楼
笨笨一号 发表于 2017-6-13 08:14 在井上砌砖找平检查井是预制钢筋混凝土检查井,怎么砌砖啊大哥
回复
guanj2007
2017年06月15日 07:45:59
4楼
当然是每个井编号,分别预制
回复
janon2008
2017年06月18日 13:13:42
5楼
预制装配式检查井分四部分:底板、井室、顶板、井筒,井室的最大高度图集上是有规定的,井室上部至场平地面的这部分可利用预制的各种高度的井筒来进行调节。每一个井的预制尺寸都不一样。
回复
xingye8860
2017年06月19日 08:54:54
6楼
学习到了很多东西。
回复
co1469235031177
2017年06月19日 09:00:46
7楼
学习到了很多东西。
回复
co1495552378631
2017年06月19日 09:04:04
8楼
学习到了很多东西。
回复
qq_1495553628290
2017年06月19日 09:07:18
9楼
学习到了很多东西。
回复
zrr19860102zrr
2017年06月19日 20:42:27
10楼
该打的打凿,直至符合尺寸
回复
东非
2017年06月20日 15:12:34
11楼
谢谢楼主分享。
回复

相关推荐

APP内打开