中央新风系统新风量的计算方法
co1483509684085
2017年06月05日 17:20:48
来自于大气治理
只看楼主

  怎么计算中央新风系统的新风量  中央新风系统的参数不止一种,有很多,比如:静压、输入功率、新风量这些,在所有中央新风系统参数中,新风量是最重要的一部分,新风量的大小影响着新风系统的使用效果。而换气量,虽说是越多越好,但是它将导致设备的增大,既要处理外部大气,又要进行采暖或制冷,这对经济会产生很大的负担。  中央新风系统的新风量计算可按两种方法计算:  (1)换气次数:家装换气次数一般选择0.75-1次。这就需要依照房屋空间大小计算,例如,一个客厅,面积为25平方米,层高为2.7米,那么客厅的空间体积V则为67.5立方米,要注意的是,这个数值并不能直接和新风量对应,还需要考虑一个置换时间的问题,就是多久能把室内空间的空气全部置换一遍,这个时间要根据室内外空气情况决定,这个需要专业的技术人员勘察现场才能做出精确判断,假设每半小时就需要置换一遍室内空气,那么最终客厅所需的新风量W=0.5V=33.75立方米/小时。

  怎么计算中央新风系统的新风量
  中央新风系统的参数不止一种,有很多,比如:静压、输入功率、新风量这些,在所有中央新风系统参数中,新风量是最重要的一部分,新风量的大小影响着新风系统的使用效果。而换气量,虽说是越多越好,但是它将导致设备的增大,既要处理外部大气,又要进行采暖或制冷,这对经济会产生很大的负担。
  中央新风系统的新风量计算可按两种方法计算:
  (1)换气次数:家装换气次数一般选择0.75-1次。这就需要依照房屋空间大小计算,例如,一个客厅,面积为25平方米,层高为2.7米,那么客厅的空间体积V则为67.5立方米,要注意的是,这个数值并不能直接和新风量对应,还需要考虑一个置换时间的问题,就是多久能把室内空间的空气全部置换一遍,这个时间要根据室内外空气情况决定,这个需要专业的技术人员勘察现场才能做出精确判断,假设每半小时就需要置换一遍室内空气,那么最终客厅所需的新风量W=0.5V=33.75立方米/小时。


  (2)人均新风量:每人每小时30-50立方的新风量。例如:一个15平方主卧室,层高2.5米,按照方法1计算得到小时新风量为15*2.5*1=37.5立方,按照方法2计算时,主卧室内人数按照2人计算,则需要的小时新风量为2*30=60立方两种计算结果,选择较大的一个作为选型依据,即该房间每小时需要60立方的新风量。其余房间也按照该方法计算,各房间总风量之和小于等于选择的新风机组的最大风量。
  除了上面那种计算方法,还有另一种方法,就是按室内人员活动数量决定新风量。按国家标准,人均新风量需求是30立方米/小时。假设,某一卧室的休息人数为两人,那么此房间的新风量需求为60立方米/小时,有些区域例如客厅,可能会有客人来访等因素,新风量可以适当放大。
  如果人员不确定时,可以采用每平方米地面面积换气量[m3/(h·m2)],如表:


免费打赏
黑山老妖10086
2017年06月07日 12:39:01
2楼
谢谢分享 不错的资料
回复
孔8023明
2017年08月30日 17:29:21
3楼
假设每半小时就需要置换一遍室内空气,那么最终客厅所需的新风量W=0.5V=33.75立方米/小时。
这儿没看懂,请指教一下,半小时乘以0.5?一小时乘以1?
回复
小凳子00
2017年10月17日 13:27:29
4楼
孔明8023 发表于 2017-8-30 17:29 假设每半小时就需要置换一遍室内空气,那么最终客厅所需的新风量W=0.5V=33.75立方米/小时。这儿没看懂,请 …这个有错误,半小时应该是乘2