关于地下连续墙的平整度问题
hit_425
hit_425 Lv.2
2017年06月05日 10:55:24
来自于岩土工程
只看楼主

背景:隧道穿越河流工程的地下连续墙竖井,无内衬,圆形,设置三道环梁支撑。底板以上深度16m,底板厚1.5m,底板下深度3.5m。地层为上部5m为黏土及砂卵石,下部为强-中风化安山岩。 目前设计规范及验收规范均规定平整度不大于50mm,但实际施工未达到,井壁鼓包较多,施工时甲方不让剔凿。查了好多规范,要求最大可达到100mm(天津地方规范)。 不知道其他类似工程施工质量如何,最终如何验收?隧道贯通后竖井最终要回填。

2017年06月08日 15:20:10
2楼
湖北省基坑工程地标中规定地下连续墙平整度为100mm(永外性结构)、150mm(临时性结构)。
回复
基坑随我挖
2017年06月11日 13:47:26
3楼
一般都是先凿除,然后用水泥浆抹平。现场基本上都是这样来操作的,没什么问题。甲方为什么不让凿除呢?不过纯粹是临时地墙的话,如果不影响后面的施工,凿不凿也都没关系了。
回复

相关推荐