室内消防设计流量为5L/s,是不是只要1支水枪充实水柱到达室内任何部位即可,不需要...
无欲则刚01
2017年06月05日 10:47:34
只看楼主

请教下,室内消防设计流量为5L/s,是不是只要1支水枪充实水柱到达室内任何部位即可,不需要两支

请教下,室内消防设计流量为5L/s,是不是只要1支水枪充实水柱到达室内任何部位即可,不需要两支

vk3001h
2017年06月05日 12:43:25
2楼
照你这么说,高层住宅15L/S的消防流量,是不是就应该3支水枪同时到达室内任意一点?
高层办公楼室内消火栓流量40L/s,就应该8支水枪同时到达室内任意一点?
这不是开玩笑嘛!
两支水枪同时到达室内任意一点,这个要求与室内消防流量没有任何关系。规范强调两支水枪同时到达室内任意一点的目的,是以防万一:万一起火点在某一消火栓附近导致该消火栓无法使用;或者某消火栓阀门出现问题无法开启,还有其他的消火栓可以投入灭火。也就是说,这个规定和消防泵要备用泵是一个意思,都是出于供水安全性的考虑。
回复
co1431913278679
2017年06月06日 09:40:04
3楼
:handshake
回复
无欲则刚01
2017年06月07日 15:06:31
4楼
vk3001h 发表于 2017-6-5 12:43 照你这么说,高层住宅15L/S的消防流量,是不是就应该3支水枪同时到达室内任意一点?高层办公楼室内消火栓 …:handshake谢谢
回复