一主一备和两个独立电源,哪个省钱呢?
cow1465260553812
2017年06月05日 08:59:07
只看楼主

项目是一级负荷,一主一备和两个独立电源,都是低压侧联络 另变压器容量如何算?

项目是一级负荷,一主一备和两个独立电源,都是低压侧联络
另变压器容量如何算?
QQ截图20170605085447.png

QQ截图20170605085447.png

免费打赏
电气范
2017年06月06日 10:12:02
12楼
一级负荷需要双电源供电,同时消防负荷需要应急电源;所以应采用双电源,且需要增加一路应急电源。视在容量为977kva,应采用2*800KVA的变压器,应急发电机容量应为300/375。
回复
cow1465260553812
2017年06月06日 11:06:41
13楼
本帖最后由 福德善行 于 2017-6-6 11:22 编辑 电气范 发表于 2017-6-6 10:12 一级负荷需要双电源供电,同时消防负荷需要应急电源;所以应采用双电源,且需要增加一路应急电源。视在容量 …问题是双电源有两种,查了相关资料,一级负荷要求必须得两个独立电源。
回复
灵犀谷
2017年06月07日 09:29:53
14楼
算投资感觉还是做概算的比较在行
回复
beida_energy
2017年06月07日 10:48:11
15楼
一级负荷必须是两路相互独立的电源,其中的任何一路都能满足供电的需要。
一主供,以备用是二级负荷的设计要求,你的备用线路,有可能是别人的主供线路,有可能不能完全满足你的用电需求,只可以应急。
回复
段鹿气
2017年06月08日 03:35:37
16楼
路过看看,谢谢了
回复
zhxiaochen
2017年06月08日 12:49:42
17楼
两个独立电源比较灵活一些,两个互为备用,王蒙公司就是这样做的。
回复
xuexi999123
2017年06月08日 13:06:18
18楼
只需要1个计量就能满足。
回复
a396673967
2017年06月08日 18:18:50
19楼
看看学习学习
回复
ssszoo
2017年06月09日 08:30:36
20楼
一级负荷没有特殊要求的话,上柴油发电机组啊。
回复
捍卫者269
2017年06月09日 08:45:21
21楼
正常情况应该是两个独立的省钱
回复