项目是一级负荷,一主一备和两个独立电源,都是低压侧联络 另变压器容量如何算?

项目是一级负荷,一主一备和两个独立电源,都是低压侧联络
另变压器容量如何算?
QQ截图20170605085447.png

QQ截图20170605085447.png

免费打赏
fitman
2017年06月09日 15:36:45
22楼
涉及经济性的,一般要向当地供电公司咨询。
象我按我们当地最省的做法是一路高压进线,外加一台柴发(取一二级常用负荷与消防负荷的大者作计算依据)。
回复
边军1001
2017年06月12日 09:22:32
23楼
以上方案是2及负荷
回复
hnjzsd0016
2017年06月12日 09:50:33
24楼
没土木币。。。
回复
luochongchong
2017年06月12日 11:02:46
25楼
谢谢楼主的分享!
回复
a396673967
2017年06月12日 12:54:23
26楼
进来学习一下
回复
wsh-77
2017年06月12日 14:19:33
27楼
消防设备的功率要看下实际的负载情况,比如一用一备的2台75KW水泵,那么这负载功率就不能算成150KW
回复
wsh-77
2017年06月12日 14:22:10
28楼
建议一路10KV加自备发电机供电方案
回复
l-mingyun2914874
2017年06月13日 08:29:20
29楼
不错,受益匪浅
回复
2h幸福密码
2017年06月13日 09:02:50
30楼
一用一备,一台变压器也不够,而且还不是需要两路进线;
可以考虑一路进线,选用一台大点的变压器,再设一台柴油发电机。