一主一备和两个独立电源,哪个省钱呢?
cow1465260553812
2017年06月05日 08:59:07
只看楼主

项目是一级负荷,一主一备和两个独立电源,都是低压侧联络 另变压器容量如何算?

项目是一级负荷,一主一备和两个独立电源,都是低压侧联络
另变压器容量如何算?
QQ截图20170605085447.png

QQ截图20170605085447.png

免费打赏
cow1465260553812
2017年06月05日 09:01:56
2楼
@fitman @电气交流 @cmb178 请指教
回复
cow1465260553812
2017年06月05日 09:02:26
3楼
@cmb178 请指教
回复
qiao2008zd
2017年06月05日 09:18:59
4楼
路过看看,谢谢了
回复
天下唯吾曹孟德
2017年06月05日 10:00:56
5楼
申请不是1260吗?
一用一备的肯定比2个独立电源要省钱,因为后者多1个计量,1个PT柜
回复
cow1465260553812
2017年06月05日 10:43:13
6楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-6-5 10:00 申请不是1260吗?一用一备的肯定比2个独立电源要省钱,因为后者多1个计量,1个PT柜1.一级负荷允许一主一备吗?2.我觉得算法也有问题,1720*0.7/0.8=1505,应该两台800的
回复
dh19881020
2017年06月05日 11:51:16
7楼
可以一主一备的啊,但是备用电源的容量只能为一级负荷,且正常运行时不予许使用备用电源,柜子不管是一用一备还是互为备用都需要PT和计量柜的。
回复
zxc-wy
2017年06月05日 11:53:45
8楼
一级负荷要求两个独立电源供电,这两个电源还有要求是双重电源。《供配电系统设计规范GB 50052-2009,3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。因此你的方案中的一主一备肯定是不可行的。
回复
lsh1030
2017年06月05日 13:22:54
9楼
学习了。。。。。。。
回复
天下唯吾曹孟德
2017年06月05日 17:39:03
10楼
dh19881020 发表于 2017-6-5 11:51 可以一主一备的啊,但是备用电源的容量只能为一级负荷,且正常运行时不予许使用备用电源,柜子不管是一用一 …一用一备,进线备自投是单母线接线,怎么做2个计量呢,只需要1个计量就能满足。但是进线备自投的可靠性比互为备用较低,所以一般不推荐1级负荷用,2级用用可以了
回复
cow1465260553812
2017年06月06日 09:47:40
11楼
大神,前辈快点来
回复