关于插座线截面及照明回路开关的讨论
lixingbao2008
2007年11月25日 15:19:12
只看楼主

在最近的工程,审图的提出了这样的问题:1。照明回路不应该用10A的开关,应该用16A的2。插座回路导线应该用2.5的,不应该用4平方的大家帮我分析一下有道理没有,因为我最开始跟别人学的时候就是这样照着他做的,没有太多想过这个问题,现在北京院的提出来了,我想应该是个问题了,你们觉得呢?

在最近的工程,审图的提出了这样的问题:
1。照明回路不应该用10A的开关,应该用16A的
2。插座回路导线应该用2.5的,不应该用4平方的
大家帮我分析一下有道理没有,因为我最开始跟别人学的时候就是这样照着他做的,没有太多想过这个问题,现在北京院的提出来了,我想应该是个问题了,你们觉得呢?
免费打赏
lixingbao2008
2007年11月26日 14:42:38
2楼
不知道大家画图的时候这两个地方都是怎么做的
回复
lxt9607
2007年11月26日 15:32:37
3楼
1、照明回路负荷是多少?
2、插座回路负荷是多少?
回复
lggufei
2007年11月26日 16:05:26
4楼
1,断路器用16A的.我估计你回路接的灯功率大吧?自己验算一下电流
2,插座用2.5还是4没什么死的规定.他让你改成2.5,只要回路2.5的载流满足
回复
lixingbao2008
2007年11月26日 16:46:43
5楼
用16A的断路器,用2.5的线可以吗,好像有点擦边
回复
lixingbao2008
2007年12月10日 10:31:25
6楼
这个应该是大家每天都用的,可能很平常了,不知道大家关注了没有
回复