2楼
可以不设缝 但是要采取很多加强措施
1 楼板加厚
2 双层双向配筋 加大配筋率
3做后浇带 加强带
4 施工注意养护 增加抗裂的外加剂。
做缝 那就分开建模就行了 当成两个楼
回复
3楼
按55米设伸缩缝 建模时分成两个模型(左侧和右侧)
回复
4楼
个人认为最好设
回复
5楼
可以不设缝,设后浇带
回复
6楼
公建少设缝,后浇带 可以
住宅还是要设缝
回复
7楼
总结很好 支持支持~~~~
回复
8楼
设不设,,,还是要根据实情分析:
如果建筑平面和竖向比较规整,基础持力层分布均匀,那就不分
但应做到:
必须全楼考虑温度荷载,有限元分析,温度应力大的地方,增加板厚或提高配筋或措施,所谓后浇带,个人认为也就是在施工过程中起作用,正常使用阶段有毛用。。。
最好使用2个软件分析,综合考虑。。。。。
回复