角钢法兰制作 要求: 角钢边宽、厚度偏差在允许范围,角度允许偏差 ≤ b/100 (b =角钢宽); 角钢下料后经过矫直工序,弯曲度不大于1 mm; 焊接熔合良好、饱满,无夹渣、无假焊和孔洞、豁口,刷漆前药皮已除净; 平面交接处不平度允许偏差 ≤ 1 mm; 对角线差值不超过3 mm;
角钢法兰制作
要求:
-
角钢边宽、厚度偏差在允许范围,角度允许偏差 ≤ b/100 (b =角钢宽);
-
角钢下料后经过矫直工序,弯曲度不大于1 mm;
-
焊接熔合良好、饱满,无夹渣、无假焊和孔洞、豁口,刷漆前药皮已除净;
-
平面交接处不平度允许偏差 ≤ 1 mm;
-
对角线差值不超过3 mm;
-
采用橡塑保温风管法兰角应磨成圆角,弧度R ≥ 6 mm;
-
法兰第一个铆钉孔距法兰角40 mm;
-
螺栓、铆钉孔距符合要求。
角钢法兰风管加固
要求:
-
加固框四角均为焊接,与风管连接不得采用燕尾丝;
-
连接点的间距不大于220 mm。
法兰铆接
要求:
-
不得手工冲孔;
-
铆钉头应铆成圆台形无脱铆、漏铆;
-
翻边平整、宽度7~10 mm,宽度应一致,咬口缝处翻边无重叠;
-
净化风管翻边在角部不剪豁,翻圆弧边。
角钢法兰圆风管
要求:
-
制成的法兰不得出现喇叭口状;
-
法兰与风管的间隙不得超过2 mm;
-
法兰与风管须翻边铆接;
-
法兰面各点应垂直于风管轴线。
共板法兰风管——咬合
要求:
-
两L型料片咬合时,侧立面要垂直于工作台面;
-
手工咬合要用专用工具——拍板;
-
咬合后紧密平整,不应有皱折,不得有榔头敲击痕迹。
共板法兰风管——平法兰、检查对角线
要求:
-
法兰面不平时用小榔头找平;
-
对角线应符合要求。
共板法兰风管——安装角件
要求:
-
压法兰角件的边不要砸的太狠,裹住即可;
-
用自制工具敲紧小包角。
共板法兰风管——成品
要求:
-
法兰与风管本体、小折边角度应为90°允许偏差 △≯ 0.5 mm;
-
共板法兰弯曲度不大于2 ‰;
-
联合角咬口包边平整、宽度一致边宽8 ~ 10 mm;
-
法兰面平整,四角无下垂变形;
-
风管端口对角线偏差在允许范围内。
共板法兰风管内支撑加固
要求:
-
净化风管内支撑加固时,丝杆必须加镀锌套管;
-
负压风管在内侧、正压风管在外侧应设置专用弧。
共板法兰风管角钢框加固
要求:
-
角钢框的四角应为两个角焊接、两个角螺栓连接。