VAV单风管系统如何确保最小新风量的要求
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年05月26日 10:28:50
来自于中央空调
只看楼主

算来算去,VAV单风管系统应该是无法同时保证各房间最小新风量要求的,所以实际应用中是不是都采用双风道系统呢?

算来算去,VAV单风管系统应该是无法同时保证各房间最小新风量要求的,所以实际应用中是不是都采用双风道系统呢?
免费打赏
阿萨酷霸酷
2017年09月07日 17:12:59
2楼
其实不用保证每个房间都满足最小新风量(最小新风比)的要求,具体看GB50189-2005第5.3.7,并参考条文说明
回复
小虎爸
2017年09月07日 20:42:21
3楼
周周diedie 发表于 2017-9-7 17:12 其实不用保证每个房间都满足最小新风量(最小新风比)的要求,具体看GB50189-2005第5.3.7,并参考条文说明现在是新规范2015了
回复
awxsy
2017年09月12日 10:45:32
4楼
单风道系统是最常用的VAV系统,若要保证房间的最小风量要求,做法可以是,新风机组单独设置,新风处理后送到各层的空调机组(设置定新风量装置控制,可调)。新风机组采用变频时,更节能。
回复
小虎爸
2017年09月15日 20:50:08
5楼
awxsy 发表于 2017-9-12 10:45 单风道系统是最常用的VAV系统,若要保证房间的最小风量要求,做法可以是,新风机组单独设置,新风处理后送到 …不就是我所说的双风道系统吗