室外消火栓用水量与建筑体量的对应关系讨论
oneofco188
oneofco188 Lv.5
2017年05月26日 08:42:02
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB500974-2014,3.3.3条建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。而表中的数据是建筑体积有分档次,不同的档次(有个范围区间,比如5000<20000米立方,20000<50000米立方)对应不同耐火等级、不同建筑物名称及类别,在表中就会给出一个数值,比如单层及多层公共建筑,表中给出的数值对应的是25(l )和30(l )。要讨论的问题是:假如一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,那么室外消火栓用水量都一样选25(L/s)呢,还是要用插值法进行计算来确定?(插值法确定的话,6000米立方对应>25.3(L/s),19000米立方对应29.6(L/s) )

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB500974-2014,3.3.3条建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。而表中的数据是建筑体积有分档次,不同的档次(有个范围区间,比如5000 要讨论的问题是:假如一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,那么室外消火栓用水量都一样选25(L/s)呢,还是要用插值法进行计算来确定?(插值法确定的话,6000米立方对应>25.3(L/s),19000米立方对应29.6(L/s) )

IMG_20170526_080808.jpg

免费打赏
oneofco188
2017年06月01日 13:06:20
12楼
圣火2016 发表于 2017-6-1 12:27 规范就是这么规定的,19998米立方的建筑室外消防用水量取30L/s,建设单位认为你浪费了,还真没有话说。特别 …这同建设单位的认为,毫无关系。
回复
oneofco188
2017年06月01日 13:10:02
13楼
一生为水 发表于 2017-5-27 16:08 不用插值法,都是一样 。。。。。。。。。。不用插值法使错误的。
回复
oneofco188
2017年06月01日 13:11:18
14楼
圣火2016 发表于 2017-5-31 16:22 个人感觉:是不是在一个地区没关系,按规范就在一个范围内,水量一样没有问题。有关系的。在一起,是要选择性考虑的。
回复
oneofco188
2017年06月01日 13:12:02
15楼
圣火2016 发表于 2017-6-1 12:27 规范就是这么规定的,19998米立方的建筑室外消防用水量取30L/s,建设单位认为你浪费了,还真没有话说。特别 …你仔细用脑子想想。
回复
圣火2016
2017年06月02日 08:57:21
16楼
oneofco188 发表于 2017-6-1 13:12 你仔细用脑子想想。请注意,这是讨论问题,不要胡说八道。你的问题我不会再参入,没教养。
回复
周正华
2017年06月05日 08:23:09
17楼
支持楼主上传更多资料!!!
回复
oneofco188
2017年06月07日 08:05:58
18楼
人呢?都还在上班路上?
回复
悲秋伤春
2017年06月07日 08:21:06
19楼
大家积极讨论啊
回复
pspzl
2017年06月07日 15:21:45
20楼
不用插值法。看火灾次数,一次的话按最大一栋来
回复
yinhuixiayan2004
2017年07月29日 21:25:12
21楼
不小于规范表格内数据就可以,内插,想法很特别。
回复