请教有没有把10kv降压成三相220v的变压器?
hitwb
hitwb Lv.7
2004年12月22日 15:18:16
来自于变压器
只看楼主

一个厂房,要使用台湾的设备,有一些是三相220v,要弄一个专用的变压器,不知道哪个厂家有生产的?

一个厂房,要使用台湾的设备,有一些是三相220v,要弄一个专用的变压器,不知道哪个厂家有生产的?
免费打赏
ccxxjj
2004年12月22日 16:40:32
2楼
变压器厂特殊订货不行吗?
回复
wang349kf
2004年12月22日 16:42:26
3楼
可以,这个需要定做的,基本的变压器厂家都可以定做,就是价格要贵很多,因为图纸是单独设计的
回复
liuhai998yy
2004年12月22日 19:56:55
4楼
到变压器厂去定制,
以前做个一个试验站可以通过低压侧的端子板得到各种电压。
回复
ttt001
2004年12月22日 19:58:26
5楼
先变到380V,再定做380/220,可能会比较经济。
回复
zhgx791027
2004年12月22日 22:18:40
6楼
好象应该有的吧,我碰到过变成三相200V的
回复
spcha
2004年12月23日 16:54:27
7楼
大多数变压器低压侧是Y接法,改成△接法即可。
回复
spcha
2004年12月23日 17:03:29
8楼
县级供电部门即可解决。
回复
hitwb
2004年12月23日 19:01:50
9楼
请楼上详细说明一下
回复
大鼻山
2004年12月23日 21:36:09
10楼
如果全部是220V三相电,则一次到位:10/0.22kv。
若是部分220V三相,则采用380/220变压器。变压器就设置在设备附近,可以“一机一变”。
根据我所接触的台资工程,以这第二种情况居多。
回复
hataka
2004年12月23日 23:54:31
11楼
有这样的变压器。我们做大量的10kV开关站。
站用电就是10kV/380V,当然可以用220V的了。
回复

相关推荐