高层建筑燃气管道设计注意事项随着城市建设的发展,高层建筑越来越多。由于高层建 ...
co1479699135072
2017年05月25日 11:26:19
来自于广播专版
只看楼主

高层建筑燃气管道设计注意事项 随着城市建设的发展,高层建筑越来越多。由于高层建筑自身的特殊性,其供气与多层建筑供气有一定的差别。本文就高层建筑的特点,讨论高层建筑燃气管道设计需要注意的几个问题。 1.燃气的附加压力 1.1 消除燃气附加压力的必要性 高层建筑高程较高,燃气立管较长,由于城市燃气的密度与空气密度不同,在立管中就会产生较大的附加压力。附加压力过大,会造成某些用户燃具前压力波动增大,超出燃具稳定工作范围,影响用户燃具的正常燃烧,造成燃气不完全燃烧,甚至发生离焰、脱火、回火和熄火等现象,增大供气不安全性。控制和消除附加压力的影响,是保证高层供气系统安全正常运行的重要方面。




高层建筑燃气管道设计注意事项




\"\"



随着城市建设的发展,高层建筑越来越多。由于高层建筑自身的特殊性,其供气与多层建筑供气有一定的差别。本文就高层建筑的特点,讨论高层建筑燃气管道设计需要注意的几个问题。



1.燃气的附加压力



1.1 消除燃气附加压力的必要性



高层建筑高程较高,燃气立管较长,由于城市燃气的密度与空气密度不同,在立管中就会产生较大的附加压力。附加压力过大,会造成某些用户燃具前压力波动增大,超出燃具稳定工作范围,影响用户燃具的正常燃烧,造成燃气不完全燃烧,甚至发生离焰、脱火、回火和熄火等现象,增大供气不安全性。控制和消除附加压力的影响,是保证高层供气系统安全正常运行的重要方面。



随着楼层升高,附加压力对燃具燃烧效果影响增大,在高层建筑供气系统中不能不考虑其影响。



1.2 消除燃气附加压力的措施



1.2.1 人工煤气和天然气系统



随着楼层升高,附加压力逐渐增大,相当于降低了管道阻力。对由下而上的燃气供应方式,要消除附加压力的影响,须增加管道阻力。具体措施有:



① 每隔一定层数设一节流阀,这种方法简便、经济、易操作。但是,当只有顶层极少数用户用气时,附加压力减少不明显;管内流量随用户数的多少而变化,流量的变化致使立管的阻力也随之变化,造成用户燃具前压力波动。



② 在立管上设置低-低压调压器。通常将调压器装设在附加压力超过200Pa的楼层。通过调压器调压,稳定燃具前压力,消除附加压头影响。



③ 每户装设阀门,根据各楼层不同的燃气压力,分别调整阀门的开度,节流调压,克服附加压力的影响,从而满足每户燃具所需正常工作压力。但由于阀门开度不好控制,故这种做法很少采用。



④ 在用户表前设置用户低-低压调压器,使燃具前压力稳定在额定工作压力范围内。



⑤ 采用中压管道直接进入建筑物,在户内燃气表前加中-低压调压器,这样用户之间的影响较小,用气高峰时压力波动也不明显,而且调压器后的低压管段较短,燃具基本上是处在额定压力下工作,运行工况较佳,比较好地消除附加压力的影响。但是户内有一部分中压管道,安全性比低压管道有所降低,并且工程造价也较高,所以一般不主张采用。



在实际应用中,楼层不超过20层时,一般采用在立管上加节流阀的方法;楼层超过20层时,一般采用在用户表前设置用户低-低压调压器的方法。这样,既有效地消除了附加压力,保证了燃具前压力的稳定性,同时在一定程度上也降低了工程造价