宾馆空调新风系统设计的几点改进
胡然
胡然 Lv.4
2017年05月22日 14:48:40
来自于通风排烟
只看楼主

摘 要: 在宾馆空调设计中,风机盘管加独立新风系统是最常用的方式之一,其中新风系统设计得好坏不仅关系到能耗的大小和室内空气品质的好环,还会直接影响空调设备的维护费用和宾馆的经济效益,所以设计时应该给予足够的重视。 关 键 词: 宾馆空调 新风 改进 在宾馆空调设计中,风机盘管加独立新风系统是最常用的方式之一,其中新风系统设计得好坏不仅关系到能耗的大小和室内空气品质的好环,还会直接影响空调设备的维护费用和宾馆的经济效益,所以设计时应该给予足够的重视。

要: 在宾馆空调设计中,风机盘管加独立新风系统是最常用的方式之一,其中新风系统设计得好坏不仅关系到能耗的大小和室内空气品质的好环,还会直接影响空调设备的维护费用和宾馆的经济效益,所以设计时应该给予足够的重视。

timg.gif

词: 宾馆空调 新风 改进
在宾馆空调设计中,风机盘管加独立新风系统是最常用的方式之一,其中新风系统设计得好坏不仅关系到能耗的大小和室内空气品质的好环,还会直接影响空调设备的维护费用和宾馆的经济效益,所以设计时应该给予足够的重视。
1、新风系统设计面临的问题
近几年,随着对节能和室内空气品质研究的深入,按照以往的设计方法设计出来的新风系统开始暴露出一些新的问题,其中较为突出的有以下两个方面:
1.1 能源浪费较为严重
目前,宾馆行业的竞争十分激烈,客房的住宿率不高,一层楼的房间仅有少数几个客人住宿的情况时有发生,经常需要为这少数客人运行空调系统。由于新风管道的设计和新风机组的选型均是按各房间的额定客人数计算的,所以当那些无人住宿的房间不开空调时,新风量就会过大。这样不但使宝贵的能源白白浪费,而且蒙受经济损失。
1.2 室内空气品质差
从前的新风送风量的计算仅仅考虑了空气中的CO2 含量,但是从目前关于室内空气品质的研究看,光考虑 CO2 含量是远远不够 的。新风由采风口进入,经新风机组处理后,通过风管再送入室内在这些过程中可能受到许多污染。有的学者提出 入室新风品质 这个概念 [1] ,它与入室新风年龄(即从新风口至送风口的输送时间)有关。新风入室时间越短,途经污染越少,新风品质越好。
2、合理设计新风系统
新风系统的设计,首先从新风系统布置方案的确定开始。新风系统布置方案常用的有下列5 种主要形式:分层取风分层处理方式、竖井取风分层处理方式、集中处理分层送风方式、集中处理分层加压方式和集中送风分层处理方式。目前,占主流的新风系统布置是分层取风分层处理方式和集中处理分层送风方式。
合理选择新风系统布置后,为了满足节能与空气品质的要求,还需要对新风系统各个环节加以改进。
某宾馆4 13 层为客房部分, 14 层为技术层,每层有房间 20 间, 01 04 房定员为 3 人, 05 房定员为 10 人, 06 12 房定员为 2 人。对于旅馆客房在允许少量吸烟的情况下,每人的新风量不少于 30 立方米 /h ,则每层的新风总量 Lw=1080 立方米 /h 。由于该建筑不设条式中间走廊,且单层的新风总量 Lw 比较小,所以不宜采取分层取风分层处理方式。
为了便于管理和节能,笔者认为采用转轮式全热换热器的集中处理分层加压方式较为合适,同时在每一层设置两台送风量分别为700 立方米 /h 450 立方米 /h 的风机向南北两侧的房间独立地送新风,对新风机组采用了送风温度控制。在新风系统的采风口和排风口设置 随风转向风帽 ,该风帽通过风向标能灵活地将风口始终迎(背)向风吹来的方向,从而有效地利用风压的正(负)压,达到节能的目的。为了减小新风竖井和回风竖井的阻力和施工量,我们采用了玻璃风管做竖井。
为了改善空气品质,笔者采用4 项措施:
在新风机组中增设一个杀菌器,该杀菌器主要由紫外线灯管组成。这样做不但可以达到令人满意的效果,而且其成本和运行费用极低。由于该杀菌器的紫外线不会照到人体,故对人体无害。
消声器后的部位设了负氧离子发生器。根据人体卫生要求,在每一立方米的空间,负氧离子含量应不少于400 个,否则人就感觉不适,同时负氧离子对消除污染物有明显的效果,所以采用负氧离子发生器不失为一个好办法。
新风直接送入室内。有相当多的工程新风只送到顶棚内或风机盘管的回风口,让新风和回风在顶棚内混合后送入室内。其缺点是:a. 由于一些隔断不到顶或施工不规范,整个楼层顶棚内相通,造成新风有可逃逸的可能。 b. 在过渡季节,风机盘管有可能不运转,新风依靠正压进入室内得不到保证。 c. 即使通过顶棚上的回风口进入室内,也常因回风口的位置靠近门口,易直接流向房间外的走道,不能使整个房间充分换气。
新风采用三级过滤处理。这样做不仅能改善室内空气品质,还能延长系统中部件寿命,降低用在过滤器上维护的费用和运行能耗[6] 。传统的新风机组中的过滤器只用粗效过滤器,往往造成换热器肋片间积灰、空调室内积灰,系统启动后室内细菌浓度和异味的增加。
该系统的造价比常规的不设转轮式全热换热器、杀菌器和负氧离子发生器的集中处理分层加压系统的造价贵10% ,但是这部分多出的初投资可由节约的电费回收,而且该系统投入使用后,用户反映良好。


timg.gif

免费打赏
marsmty
2017年05月25日 14:42:04
2楼
新风如果送到顶棚内与回风混合后再由风机送入室内,与新风直接送入室内相比,是否浪费风机有效负荷?
回复
lossless
2017年05月27日 09:34:49
3楼
有道理。。。。。。。。。。。。
回复
小虎爸
2017年06月01日 11:41:32
4楼
marsmty 发表于 2017-5-25 14:42 新风如果送到顶棚内与回风混合后再由风机送入室内,与新风直接送入室内相比,是否浪费风机有效负荷?肯定浪费能量啊,吊顶上的温度一定比室内高
回复
xingye8860
2017年06月05日 08:48:54
5楼
学习了!不错的资料
回复
co1469235031177
2017年06月05日 09:04:32
6楼
学习了!不错的资料
回复
co1495552378631
2017年06月05日 09:06:52
7楼
学习了!不错的资料
回复
qq_1495553628290
2017年06月05日 09:11:53
8楼
学习了!不错的资料
回复

相关推荐

APP内打开