防水套管预埋处理技术心得
changshenggs
2017年05月19日 09:49:30
只看楼主

建筑工程防水套管预埋处理时,验收规范里面有句话,按规范是要与饰面平,但在具体施工时就要考虑了:1.现浇混凝土预埋时只能与混凝土面平了,否则制模不好处理。2.在墙、地面开孔后安装则应与装饰面平,这样美观。3.如在卫生间等地面,则应高于地面20~50mm,下与饰面平。可以参考,如果防水套管出墙的话,防腐不好也容易出问题,在前出售防水套管时,有些工地一般不出外墙。如果不与墙平的话,土建也不愿意,因为支模板的时候非常难处理,一般的时候是与墙体平!穿墙套管应与墙面平齐,如果做防水穿墙套管应于墙面内设挡水板。穿楼板的套管才是底面与楼板平齐,上部高出地面100mm,遇卫生间等用水房间高于地面200mm。

建筑工程防水套管预埋处理时,验收规范里面有句话,按规范是要与饰面平,但在具体施工时就要考虑了:

1.现浇混凝土预埋时只能与混凝土面平了,否则制模不好处理。

管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm;底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。

co1483859892953
2017年09月02日 14:15:26
2楼
每天进步一点点!
回复

相关推荐

APP内打开