在一采用混凝土现浇结构的住宅楼中,需从卫生间引一根排水管穿过横梁到阳台上的排水立管。设计要求预埋一个防水套管。请问这个防水套管是在浇筑混凝土时就预埋进去还是先留个洞以后安装时再埋?请高手多多指教啊!
在一采用混凝土现浇结构的住宅楼中,需从卫生间引一根排水管穿过横梁到阳台上的排水立管。设计要求预埋一个防水套管。请问这个防水套管是在浇筑混凝土时就预埋进去还是先留个洞以后安装时再埋?请高手多多指教啊!
2楼
我想该不是防水套管,而是保护套管,一般应在混凝土浇筑前预埋.在地下室的称防水套管,主要防地下水进入.
回复
3楼
穿越剪力墙、梁等构件的,应该在混凝土施工前完成防水套管预埋。
回复
4楼
学习学习:lol
回复
5楼
大虾说得对,是钢套管。是埋159的钢套管,地下室的是防水套管。这个套管有没有其它要求?是不是就埋一个钢管就行了?我这工地上怎么全是留一个大洞啊。现在施工队的做法是埋一个PVC管,等混凝土浇筑以后把PVC管拿出来就留下了一个大洞。要不要现在强行要求他们埋的时候就用钢管?谢谢大家了!我刚管这个,底气不足啊。
回复
6楼
学习中 应该是预留孔吧
回复
7楼
我也很困惑!!!!
回复
8楼
你说的应该不是防水套管,而是管道穿梁的预留孔
可以等将来安装管道的时候,再丢一截钢管进去,这截钢管叫护套管。
回复