地下室高3.9m 配电室电缆沟的底标高-4.45m 那么配电室进线的标高一般在多少 配电室进线用的钢管是否要预埋防水套管求高手指导
地下室高3.9m 配电室电缆沟的底标高-4.45m 那么配电室进线的标高一般在多少 配电室进线用的钢管是否要预埋防水套管
求高手指导
2楼
这种情况一般进入标高在-0.4到-0.8米之间,略低于室内梁底部标高,再利用耐火桥架引入高压电缆沟.要用预埋防水套管.
回复
3楼
要埋防水套管,以便施工后进行防水封堵
回复
4楼
我看图集新02D5上说 直埋电缆穿墙做法上 可以穿钢管直接打在混凝土中或加钢板,把钢管穿入钢板中焊接好后打混凝土。 这样做法是否还需要预埋防水套管,如果要预埋应该是钢性防水套管吧
回复
5楼
学习一下
回复
6楼
谢谢了
回复
7楼
穿地下室外墙和构筑物墙壁时,应设防水套管。