地下室配电室进线标高、进线钢管是否预埋防水套管
gh53012151
gh53012151 Lv.2
2011年06月18日 13:35:41
只看楼主

地下室高3.9m 配电室电缆沟的底标高-4.45m 那么配电室进线的标高一般在多少 配电室进线用的钢管是否要预埋防水套管求高手指导

地下室高3.9m 配电室电缆沟的底标高-4.45m 那么配电室进线的标高一般在多少 配电室进线用的钢管是否要预埋防水套管
求高手指导
免费打赏
huajx001
2011年06月18日 14:31:12
2楼

这种情况一般进入标高在-0.4到-0.8米之间,略低于室内梁底部标高,再利用耐火桥架引入高压电缆沟.要用预埋防水套管.
回复
白头翁
2011年06月20日 08:31:38
3楼
要埋防水套管,以便施工后进行防水封堵
回复
gh53012151
2011年06月23日 00:05:32
4楼
我看图集新02D5上说 直埋电缆穿墙做法上 可以穿钢管直接打在混凝土中或加钢板,把钢管穿入钢板中焊接好后打混凝土。 这样做法是否还需要预埋防水套管,如果要预埋应该是钢性防水套管吧
回复
compulsory007
2011年06月23日 10:23:25
5楼
学习一下
回复
gh53012151
2011年06月24日 19:04:58
6楼
谢谢了
回复
芦荟
2011年07月09日 10:58:19
7楼
穿地下室外墙和构筑物墙壁时,应设防水套管。
回复