有关柔性防水套管的砼预埋
huahuiyu
huahuiyu Lv.3
2008年03月07日 16:13:40
只看楼主

本单位建一个消防水池,有很多柔性防水套管需要在水池壁预埋想问问,套管是应该和混凝土现浇墙齐平还是把套管上的法兰露在外面?谢谢!

本单位建一个消防水池,有很多柔性防水套管需要在水池壁预埋

想问问,套管是应该和混凝土现浇墙齐平还是把套管上的法兰露在外面?

谢谢!
免费打赏
zhangyad00
2008年03月07日 22:05:48
2楼
要是平了你能把上螺栓吗?
回复
huahuiyu
2008年03月08日 08:58:32
3楼


把螺栓焊在套管上
回复
huahuiyu
2008年05月18日 14:06:33
4楼
谢谢了,已经解决了