请问下24米跨厂房,柱距6米,柱子是混凝土柱,钢梁用实腹H型钢,还是用桁架比较合理? 屋面恒/活载为0.3/0.5,钢架用变截面H型钢梁,由于是混凝土柱,梁柱节点处只能点铰接,强度可以算过,但是挠度很难算过,而且截面要很大;是否采用06SG515-2中的梯形屋架更合理?
请问下24米跨厂房,柱距6米,柱子是混凝土柱,钢梁用实腹H型钢,还是用桁架比较合理?
屋面恒/活载为0.3/0.5,钢架用变截面H型钢梁,由于是混凝土柱,梁柱节点处只能点铰接,强度可以算过,但是挠度很难算过,而且截面要很大;是否采用06SG515-2中的梯形屋架更合理?
2楼
一端固定铰支座 一端滑动支座 采用H型钢梁应该没问题
回复
3楼
实腹H型钢就可以
回复
4楼
选用一个轻型梯形钢屋架可以不?
回复
5楼
变截面的,跨中1米左右实腹H型钢
回复
6楼
费列罗 发表于 2017-5-18 17:14 变截面的,跨中1米左右实腹H型钢我用Q345钢,H850/400*280*12*14型钢,两端铰支,挠度和强度都算过了,不需要一米高呀,是我忽略了什么吗?
回复
7楼
wodiyuwenlin3 发表于 2017-5-21 23:14 我用Q345钢,H850/400*280*12*14型钢,两端铰支,挠度和强度都算过了,不需要一米高呀,是我忽略了什么吗 …我是毛说说的,各地根据不同的荷载计算结果不同,不过你的钢板太厚了,按照构造措施,你的钢板减薄,腹部加高,翼缘加宽,工程量还会降低很多!
回复
8楼
费列罗 发表于 2017-5-22 08:25 我是毛说说的,各地根据不同的荷载计算结果不同,不过你的钢板太厚了,按照构造措施,你的钢板减薄,腹部 …腹板变薄,腹板稳定就不够了,H型钢算稳定是按端部最大截面算吧?(850-2*14)/12=68.5>80(235/345)^0.5,需要横向加劲肋了
回复
9楼
wodiyuwenlin3 发表于 2017-5-22 10:06 腹板变薄,腹板稳定就不够了,H型钢算稳定是按端部最大截面算吧?(850-2*14)/12=68.5>80(235/345)^0 …按轻钢的啊,高厚比160
回复
10楼
回复
11楼
whcaop7 发表于 2017-5-22 12:06 一端固定铰支座 一端滑动支座 采用H型钢梁应该没问题滑动支座没接触过,有图集可参考吗?