请教下框架结构雨棚怎么手算或者电算
龙枪虎豹骑
2017年05月18日 08:58:38
只看楼主

请教下框架结构雨棚怎么手算或者电算,详细的说明下或者提供下资料

请教下框架结构雨棚怎么手算或者电算,详细的说明下或者提供下资料
念星间
2017年05月18日 10:17:38
2楼
模型里面直接布置悬挑板,输入荷载正常计算即可,这样是为了让悬挑构件的荷载导入到梁上。至于悬挑板本身的配筋计算,这个很简单的,取1m的单元,按照结构力学的计算原理,把计算模型看成是一端固定,另一端自由的悬挑构件进行内力计算,得出支座处最大弯矩,然后根据这个弯矩和悬挑板的支座处截面尺寸进行配筋。有很多计算工具都可以计算的,不过不要太依赖计算工具,自己要看看它的计算书有没有问题,掌握好基本的计算原理和一些构造要求。一般悬挑构件计算出的配筋需要放大一点。

gdtop

钢框架结构,雨棚是固定在钢柱上,且没有在层高处,请问这种雨棚荷载怎么考虑呢?

回复
龙枪虎豹骑
2017年05月18日 10:22:43
3楼
念星间 发表于 2017-5-18 10:17 模型里面直接布置悬挑板,输入荷载正常计算即可,这样是为了让悬挑构件的荷载导入到梁上。至于悬挑板本身的 …悬挑板产生的扭矩会自动到算到梁上吗
回复
念星间
2017年05月18日 08:58:39
4楼
鎏曦 发表于 2017-5-18 10:22 悬挑板产生的扭矩会自动到算到梁上吗不能计算扭矩,PKPM只考虑了竖向荷载,这个你可以手动计算之后把扭矩输入到梁上去