设计是钢筋混凝土井,施工的是砖砌井,求合适依据或理由。
qq_1459928054562
2017年05月15日 22:26:38
只看楼主

(广东)新建一段雨水管,施工的时候业主催工期就没有按设计的用钢筋混凝土检查井,用的砖砌的检查井,业主跟监理也知道,但没有通知设计,现在要验收了,需要设计出变更或联系单,设计说要有合适的依据或理由。求大神指点可以从哪几个方面来解决这个事情。

(广东)新建一段雨水管,施工的时候业主催工期就没有按设计的用钢筋混凝土检查井,用的砖砌的检查井,业主跟监理也知道,但没有通知设计,现在要验收了,需要设计出变更或联系单,设计说要有合适的依据或理由。求大神指点可以从哪几个方面来解决这个事情。
免费打赏
qq_1459928054562
2017年05月16日 15:00:30
2楼
自己顶一个,求大神指导。
回复
超霸气哥哥
2017年05月16日 15:24:19
3楼
让施工单位补充个洽商单,注明原因(施工工期影响制约),然后参建四方签名确认就是了~~~~以此作为设计出变更依据
回复
吾心无形0
2017年05月17日 09:06:10
4楼
这事,有些个意思
回复
tianwei00
2017年05月17日 09:43:54
5楼
超霸气哥哥 发表于 2017-5-16 15:24 让施工单位补充个洽商单,注明原因(施工工期影响制约),然后参建四方签名确认就是了~~~~以此作为设计出变 …顶 。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lihongyu1208
2017年05月17日 09:50:57
6楼
让施工单位补充个洽商单,注明原因(施工工期影响制约),然后参建四方签名确认就是了~~~~以此作为设计出变