5P空调不定时跳闸原因求助
霈霈
霈霈 Lv.9
2017年05月15日 12:17:06
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑 各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。

本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑

各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。

上周早上9:00左右出现空气开关跳闸,检查室外电机和压缩机电阻未见异常后,外机冷凝器也不算太脏,室外温度30℃,重新合闸,设备正常运行,制冷正常(出风很冷,房间温度可降低,外机风扇声音及转速正常,压缩机启停(到达设定温度会停,高于温度会自动启动)正常,压缩机没有异常声响),三相的电流为7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出现一次跳闸,重新合闸,正常制冷,启动后三相的电流也在6-7.5A之间,16:00又出现跳闸,怀疑是空开老化引起,附近五金店购买了一个20A的国产空开更换后,合闸,机器正常制冷,第二天白天每小时使用钳表观察一次电流情况,电流也基本在6-7.5A之间,制冷正常,但是在下午17:00左右又出现一次跳闸。

测试的压缩机进线触点随意2相间的电阻为2.9欧姆。

现在没有开机,等待新的施耐德16A空开回来更换,紧急求助各位大师,这是什么情况,请指导,谢谢。

@@荣昌制冷 请荣老协助分析,谢谢。
wscxl88
2017年05月22日 16:12:08
22楼
过流保护小板上只对2相进行检测就够了,你写个Y字,接线在三点,任何一相变化,电机三相电流都会变化的,2相进行检测三相任何一相变,这一变,两相相测到的电流就不平行了(正常是平行的)而保护,不会表达,具体祥细怎样问汤姆先生,他的电工题让我考个鸭蛋
换线吧,我就没这个耐性去等它跳闸(过流小板不正常除外)。兄要用手电筒照得到女卫生间的,眼看手不动:lol,用电工装暗线的导线器+4分线管都可将4*4的电缆装上更新还拆个屁查线(5米内可用2.5*4线),
回复
雄州雾列
2017年05月23日 11:09:30
23楼
兄弟你有没有认真的查查电线,有没有老化脱皮之类的故障,多半是线路短路引起的故障。
回复
del4410
2017年05月24日 08:27:02
24楼
这种现象一般就是绝缘不好,金属导体与外壳或者导体与导体之间随着机器的运行,在某一时间点突然搭上,就短路跳闸了
回复
霈霈
2017年05月24日 13:58:52
25楼
wscxl88 发表于 2017-5-22 16:12 过流保护小板上只对2相进行检测就够了,你写个Y字,接线在三点,任何一相变化,电机三相电流都会变化的,2相 …wscxl88 今天早上来跳闸了,外面16A的空开跳了,压缩机前的10A空开也跳了。。。。。。。崩溃啊~!!这样就更不好判断问题了啊~!!!!
回复
wscxl88
2017年05月24日 15:35:10
26楼
霈霈 发表于 2017-5-24 13:58 wscxl88 今天早上来跳闸了,外面16A的空开跳了,压缩机前的10A空开也跳了。。。。。。。崩溃啊~!!这样 …好事,双胞胎岀世。还是先拆开交流接触器看看有没有烧坏痕迹,特别跨相之间,有就换新,如完好,就先把女卫生间的女生请到外面去,再把电缆4*4换了,顺便将空开16A改成20A(即是荣老提到的大值3倍额定电流去选断路器,16A是2.5倍也标准)原因是有其中一相电对地或对零或相与相之间有漏电短路故障。假定一相岀问题,这相电压拉低,压缩机电流必然大增,10A过载保护先,可交流接触器至16A之间岀问题故障还是荐在恶化呈短路状态,进而最后空开16A也跳开。能使16A的空开跳开,它的电流值应大于16*1.5=24A以上,故判电线有短路现象,我是这样分析的
回复
雄州雾列
2017年05月25日 11:23:19
27楼
不用想了,就是电路问题,搞那么复杂。
回复
电工空调工
2017年06月21日 14:29:54
28楼
建议配D型空开,16A足够了,如果是C型,30A都不一定够
回复
霈霈
2017年06月27日 09:00:06
29楼
wscxl88 发表于 2017-5-24 15:35 好事,双胞胎岀世。还是先拆开交流接触器看看有没有烧坏痕迹,特别跨相之间,有就换新,如完好,就先把 …上次推上去好了约2周,又跳了。换了电线和20A空开,周末运行2天中间又跳了。现在等交流接触器到货更换交流接触器了。现在出现一个新情况,就是以前跳闸后重新合闸后机器需要用遥控器才能开机,现在跳闸后合闸机器就自己通电开机了。。。这是什么新情况?请指教。还有我发现压缩机在启动后压缩机壳有轻微结霜(也可能是停机后机壳结霜),开机后一会压缩机壳热了以后能看到压缩机接线端内有白色雾气产生,但是机器没有跳闸,电流也正常。压缩机的三个接线端之间的电阻均为2.9欧姆,接线也稳固,就是中间有点湿,有没有什么办法可以提高三个端子的绝缘性能的?如将三个接线端都灌上绝缘胶?
回复
gaolibohy
2017年07月07日 18:48:36
30楼
我建议认真清洗冷凝器,仔细检查冷凝风机是否工作正常,如你所描述的三项线电流,不是压缩机老化,就是配电有问题。
回复
霈霈
2017年07月24日 09:14:46
31楼
wscxl88 发表于 2017-5-24 15:35 好事,双胞胎岀世。还是先拆开交流接触器看看有没有烧坏痕迹,特别跨相之间,有就换新,如完好,就先把 …交流接触器更换后正常运行了21天(设置24℃,连续24h工作),今天早上来又发现跳闸了,推上去通电后不用遥控器机器出现了橙色灯(定时灯)闪8下的报警,一查是水满保护,重新关机并开机后故障灯消除,机器又可以正常制冷了。。。。搞不懂啊~~~!!关于现在跳闸后合闸机器自己开机怎么解释呢(以前是跳闸后合闸需要遥控器开机才能开机)?请wscxl88指教。
回复