公园内新上箱变一台,要求低压出线开关具备漏电保护功能
正在成长的小苗
2017年05月15日 11:28:17
来自于断路器
只看楼主

低压出线开关具备漏电保护功能可以吗?我们这的高工说,最好不要带,可以在下一级配电箱带漏电保护,为什么?是停电影响范围的问题吗?

低压出线开关具备漏电保护功能可以吗?我们这的高工说,最好不要带,可以在下一级配电箱带漏电保护,为什么?是停电影响范围的问题吗?
zyf314
2017年05月27日 22:03:34
2楼
是不是只报警不跳闸的那种啊?
回复
四川洪哥
2017年05月28日 09:14:19
3楼

不错不错 学习
回复
威武李大侠
2017年07月27日 16:22:18
4楼
我这的做法是出线增加漏电,下一级配电箱进线断路器不加漏电。
回复
攻城师75205
2017年08月10日 15:20:51
5楼
路过,学习
回复
ly813
2017年08月16日 08:59:49
6楼
估计总的会跳掉,分的还没有反映过来
回复
hb20002000
2017年10月15日 14:00:35
7楼
你们高工说的对,是停电影响范围的问题,以防误动。

但可考虑使用漏电报警不脱扣功能的出线开关,这样既监测了线路上的漏电,又避免了大面积的误停电发生。
回复

相关推荐

APP内打开