本帖最后由 robbietian 于 2017-5-11 16:02 编辑 如题:单层建筑建筑高度7米,建筑面积为930㎡,原单层建筑室内有消火栓、无喷淋无自动报警系统,如中间现浇楼板做两层使用,使用为幼儿园,还是否需要加装喷淋和自动报警系统吗?
本帖最后由 robbietian 于 2017-5-11 16:02 编辑
如题:单层建筑建筑高度7米,建筑面积为930㎡,原单层建筑室内有消火栓、无喷淋无自动报警系统,如中间现浇楼板做两层使用,使用为幼儿园,还是否需要加装喷淋和自动报警系统吗?
2楼
和幼儿园的班数有关,大于等于六班就要设
回复
3楼
版专攻 发表于 2017-5-11 15:32 和幼儿园的班数有关,大于等于六班就要设是建筑防火规范里面的吗? 我咋没有印象了呢?
回复
4楼
版专攻 发表于 2017-5-11 15:32 和幼儿园的班数有关,大于等于六班就要设有个数据填写错了,建筑面积是930㎡
回复
5楼
版专攻 发表于 2017-5-11 15:32 和幼儿园的班数有关,大于等于六班就要设大于等于5个班吧?5782506
回复
6楼
中型以上幼儿园就要设置,消防规范里有明文规定。
回复
7楼
8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑
或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会
堂或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器
材间等;
2 任一层建筑面积大于 1500m
2
或总建筑面积大于 3000m
2 的展览、商店、餐饮和
旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m
2 的办公建筑
等;
4 藏书量超过 50 万册的图书馆;
5 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,总建筑面积大于 500m
2 的老年人建筑;
回复
8楼
大中型幼儿园要做自喷和火灾自动报警,也就是≥5个班就要做;
回复
9楼
liugps 发表于 2017-5-11 21:14 大于等于5个班吧?16年新出的规范调整规模为5个及5个以上,我的错了
回复
10楼
liugps 发表于 2017-5-11 21:14 大于等于5个班吧?嗯,好的谢谢!
回复
11楼
圣火2016 发表于 2017-5-12 16:12 8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统, …好的,谢谢!
回复