人防通风的问题
qlb0
qlb0 Lv.2
2004年12月22日 11:34:04
来自于通风排烟
只看楼主

1。FK01-02中第17和22页的5级一等人员和5级二等人员送风原理图中,平时通风时为什么插板阀X7要打开啊?会不会把风机房内的空气吸入平时使用设备KT。2。6级二等人员的送风原理图中为何没有平时使用的设备?3.人防通风中送风系统中管路中风速应为多少?排风时设在穿衣室和脱衣室墙上的通风短管如何确定?是根据风速吗?请大家帮忙,多谢!!

1。FK01-02中第17和22页的5级一等人员和5级二等人员送风原理图中,平时通风时为什么插板阀X7要打开啊?会不会把风机房内的空气吸入平时使用设备KT。
2。6级二等人员的送风原理图中为何没有平时使用的设备?
3.人防通风中送风系统中管路中风速应为多少?排风时设在穿衣室和脱衣室墙上的通风短管如何确定?是根据风速吗?
请大家帮忙,多谢!!
免费打赏
hhbox
2004年12月22日 14:10:51
2楼
FK01-02是哪一本图集?这里只好做些回答供您参考.
1.一般插板阀只有在隔绝式通风才会打开.
2.人防通风主要是战时使用,平时风都是清洁的,可以考虑和平时合用,不过设计方法有所不同.一般都是分开,风管部分考虑平战结合的可能性!
3.人防通风风速和平时通风设计一样,一般不大于8m/s.排风时的通风短管主要是滤毒式通风时候用,所以考虑风量是滤毒时候排风量,具体和人数有关,2~3m3/h.人.一般直径为350或400!
回复
gyhjfjm
2004年12月22日 16:47:09
3楼
1。FK01-02中第17和22页的5级一等人员和5级二等人员送风原理图中,平时通风时为什么插板阀X7要打开啊?会不会把风机房内的空气吸入平时使用设备KT。
没看到图集,但插板阀的设置作用是隔绝通风时进行内循环的,如果平时系统没有回风也可以通过它来实现内循环(维护除湿时就可以这样运行);插板阀安装在机房内但进风口在过道上。
3.人防通风中送风系统中管路中风速应为多少?排风时设在穿衣室和脱衣室墙上的通风短管如何确定?是根据风速吗?
有洗消设备的等级应该不同了,风速问题2楼的说了; 短管设置直径的确定根据最小防毒通道最少换气次数换算出来的排风量来计算,再通过从自动排气活门起至排风出口累计局部阻力系数之和及风速来验算。
回复
hhbox
2004年12月22日 16:56:23
4楼
谢谢gyhjfjm的补充,解释得比我好!:)
回复
qlb0
2004年12月22日 17:25:16
5楼
谢谢两位的答复!!!!!!
回复
gyhjfjm
2004年12月22日 17:38:57
6楼
hhbox,晕我呢?
回复
youweijiajia
2008年09月28日 00:23:34
7楼
你又这图集吗,给我好吗。 235129478@qq.com
回复

相关推荐

APP内打开