本人在做一个工程时,发现用IT隔离变压器可以避免野外路灯的安全漏电触电等问题,但一旦发生短路时,隔离变压器的阻抗是多少,怎么计算,一般1kva隔变的阻抗是多少,隔变前端的短路保护是否可以保护到隔变二次侧的同规格线路,谢谢!

本人在做一个工程时,发现用IT隔离变压器可以避免野外路灯的安全漏电触电等问题,但一旦发生短路时,隔离变压器的阻抗是多少,怎么计算,一般1kva隔变的阻抗是多少,隔变前端的短路保护是否可以保护到隔变二次侧的同规格线路,谢谢!
免费打赏
beida_energy
2017年05月07日 09:18:16
2楼
可以参考电力变压器的短路阻抗测试一下,将二次短路,串一只电流表,一次用调压器逐渐增加电压,当二次侧达到额定电流时,此时的施加电压除以电流就是短路阻抗。这个变压器肯定是一比一的,所以也不用折算到二次。
回复
风平浪静02
2017年05月07日 09:38:42
3楼
象这种小容量的变压器,因为短路阻抗较大,限流作用大。所以不必考虑短路阻抗,一般熔断器或者断路器都能满足其分断电流能力。如果你一定要知道其短路阻抗,可以在一次测得一个功率(接近满负荷时),再测二次输出功率。两者差就是损耗,损耗功率知道,电压知道,阻抗自然也可以计算了。
前几天有一位网友回帖说,过电流保护是保护装置下级线路,应该根据导线选择保护开关。看似有些道理,其实不然。过流保护主要目的是把故障从系统中切除掉,以保护系统运行的安全。如果在线路始端发生故障,对线路没有影响,但我们还是要切断故障点,以保护系统安全。如果故障发生在线路末端,那我们也不管线路能不能耐受,都要把故障切除,以保证系统安全。
所以,你的变压器二次的过流保护,只能切除二次保护以后的故障和过负荷。一次保护是切除包括变压器本身和二次线路故障和过负荷。象你变压器容量不大,二次又分支较少,也可以直接在一次设保护解决。