KYN28柜断路器手车采用导轨接地时,断路器手车在推进时右侧接地夹与导轨联锁相碰,影响断路器车的推进,请问各位同行是如何处理此问题的?
KYN28柜断路器手车采用导轨接地时,断路器手车在推进时右侧接地夹与导轨联锁相碰,影响断路器车的推进,请问各位同行是如何处理此问题的?
2楼
没碰到过,一般都比较轻松的,除非你的接地连锁的制造方面或者是断路器底盘车有问题
回复
3楼
接地夹是断路器底盘车配的,标准的,导轨联锁也是标准件,当手车推进180MM时,接地夹就碰着导轨联锁的锁舌了,硬推也可过去,但会对进车有影响,有些车进去后会偏,触头咬合左右不一致
回复
4楼
一般现在的手车都是底部接触式的,前面装接地触头的很少
回复
5楼
采用底盘车底部磨察式接地,就不会干涉
回复
6楼
是不是行进很吃力阿?
回复
7楼
原来都是用磨擦式接地的,现在电力局要求导轨接地
回复
8楼
不会,底部接地铜排有弹簧,弹簧选择合适没问题的,不过有些地方质疑它的接触是否达到要求,不过这么多厂家制作,还没听说过出什么问题
回复