KYN28柜手车右侧接地夹与导轨联锁发生干涉
xiamuwu
xiamuwu Lv.2
2007年11月24日 09:45:05
只看楼主

KYN28柜断路器手车采用导轨接地时,断路器手车在推进时右侧接地夹与导轨联锁相碰,影响断路器车的推进,请问各位同行是如何处理此问题的?

KYN28柜断路器手车采用导轨接地时,断路器手车在推进时右侧接地夹与导轨联锁相碰,影响断路器车的推进,请问各位同行是如何处理此问题的?
hwc_wy
2007年11月24日 14:24:32
2楼
没碰到过,一般都比较轻松的,除非你的接地连锁的制造方面或者是断路器底盘车有问题
回复
xiamuwu
2007年11月24日 20:04:08
3楼
接地夹是断路器底盘车配的,标准的,导轨联锁也是标准件,当手车推进180MM时,接地夹就碰着导轨联锁的锁舌了,硬推也可过去,但会对进车有影响,有些车进去后会偏,触头咬合左右不一致
回复
hwc_wy
2007年11月27日 11:04:22
4楼
一般现在的手车都是底部接触式的,前面装接地触头的很少
回复
blzk88
2007年11月27日 15:29:30
5楼
采用底盘车底部磨察式接地,就不会干涉
回复
qiqi19801209
2007年11月27日 16:29:56
6楼


是不是行进很吃力阿?
回复
xiamuwu
2007年11月28日 10:44:48
7楼
原来都是用磨擦式接地的,现在电力局要求导轨接地
回复
hwc_wy
2007年11月28日 15:31:34
8楼
不会,底部接地铜排有弹簧,弹簧选择合适没问题的,不过有些地方质疑它的接触是否达到要求,不过这么多厂家制作,还没听说过出什么问题