这类的7层公建要不要上自喷?
a55555123
a55555123 Lv.2
2017年05月05日 09:29:33
只看楼主

7层的公建 不超过24m 1层都是150以下的商铺 2层是个900多的商业 3层以上是住宅 请问要不要设置喷淋啊

7层的公建 不超过24m
1层都是150以下的商铺 2层是个900多的商业
3层以上是住宅
请问要不要设置喷淋啊
免费打赏
圣火2016
2017年05月05日 09:59:51
2楼
商业面积不超过3000的可以不做,
回复
lichangan1000
2017年05月05日 10:15:29
3楼
首先,不应归为公建。属于住宅与其他功能组合。适用5.4.10条。先看看设不设消火栓?
回复
a55555123
2017年05月05日 10:57:50
4楼
lichangan1000 发表于 2017-5-5 10:15 首先,不应归为公建。属于住宅与其他功能组合。适用5.4.10条。先看看设不设消火栓?按8.2.1 第三条说的话 这部分体积超过5000了 要设消火栓按8.3.4 第二条 面积不够1500 总面积也不到3000那是不是可以不用上喷淋了?
回复
lxg.0824
2017年05月05日 15:03:40
5楼
商业总面积是否大于3000,如不超,就不设喷淋。
回复
给排水设计佬
2017年05月05日 22:26:33
6楼
这个可以看建筑的定性属于综合楼还是公共建筑,然后就可以按类别套用规范条文了
回复