注塑机的功率与断路器大小选择问题?
小弟我不懂
2017年04月30日 17:59:11
只看楼主

注塑机功率16KW 配 塑壳断路器 NM1-100/33002 50A 和电线 10mm2 注塑机功率18KW 配 塑壳断路器 NM1-100/33002 50A 和电线 10mm2 注塑机功率25KW 配 塑壳断路器 NM1-100/33002 63A 和电线 16mm2 注塑机功率28KW 配 塑壳断路器 NM1-100/33002 80A 和电线 25mm2可以吗?注意看哦断路器33002代表:

注塑机功率16KW 配 塑壳断路器 NM1-100/33002 50A 和电线 10mm2
注塑机功率18KW 配 塑壳断路器 NM1-100/33002 50A 和电线 10mm2
注塑机功率25KW 配 塑壳断路器 NM1-100/33002 63A 和电线 16mm2
注塑机功率28KW 配 塑壳断路器 NM1-100/33002 80A 和电线 25mm2
可以吗?
注意看哦断路器33002代表:
热磁保护具有过载跳闸和短路跳闸功能,并具备电动机保护功能
请问这样配开关合适吗?


beida_energy
2017年05月02日 09:40:06
2楼
应该可以的,就是选择电动机保护用的有点浪费了,注塑机主要电功率是电加热,如果电动机单独配断路器的话,可以选择电动机保护用的断路器。