求助!钻孔灌注桩施工问题处理
icefiretmzx
2017年04月29日 10:55:27
来自于地基基础
只看楼主

求大神们指教!大直径钻孔灌注桩,单柱单桩,持力层为中风化,现场最大的桩径2.2m,现场好几个桩钻到5m已经钻不下,问题如下: 1.有效桩长<6m,桩长/桩径<3倍,按这个只能是墩基础,承载力就得按浅基础算,对吧。 2.施工队没有再大的砖头,现场无法扩孔,加大直径,扩大头都做不了,还有其他方法吗? 3.有相关的书籍或者资料可以供我学习参考的吗? 另有一墙下单桩,直径1400,单桩承载力7500KN,为了避开市政管道,造成桩心与上部重心偏移400mm,如何处理?

求大神们指教!大直径钻孔灌注桩,单柱单桩,持力层为中风化,现场最大的桩径2.2m,现场好几个桩钻到5m已经钻不下,问题如下:
1.有效桩长<6m,桩长/桩径<3倍,按这个只能是墩基础,承载力就得按浅基础算,对吧。
2.施工队没有再大的砖头,现场无法扩孔,加大直径,扩大头都做不了,还有其他方法吗?
3.有相关的书籍或者资料可以供我学习参考的吗?
另有一墙下单桩,直径1400,单桩承载力7500KN,为了避开市政管道,造成桩心与上部重心偏移400mm,如何处理?
coa1489589912583
2017年05月06日 16:16:17
3楼

桩长小于六米,直接做特殊检验批,静载实验能达到就行,端承桩一般没问题,墙下桩基础能否改成二桩,桩径做小点,竖向放置二桩?
回复

相关推荐