下图电气违反了哪些规定呢 要怎么整改
seaaitch
seaaitch Lv.2
2017年04月28日 18:18:22
只看楼主

下图电气违反了哪些规定呢 要怎么整改

下图电气违反了哪些规定呢 要怎么整改

IMG_20170428_101020.jpg


IMG_20170428_101747.jpg


IMG_20170428_101900.jpg

免费打赏
祥子189
2017年06月14日 09:58:53
12楼
横屏数值,施工不规范,像是日本人干的活!
回复
风谷1995
2017年06月14日 10:38:32
13楼
还以为会有图纸!!!
回复
电气非专业
2017年06月28日 14:32:55
14楼
问题太多了
回复
刘氏浅寻
2017年06月30日 17:10:52
15楼
谢谢楼主分享。
回复
zzxxww1098
2017年07月01日 11:18:36
16楼
很乱,但是没人要你改。因为改要花钱
回复
小影子0410
2017年07月02日 02:05:23
17楼
整体整改 改这一个地方没用
回复
四川洪哥
2017年07月02日 09:10:05
18楼
你这也太乱了,有图纸吗
回复
kevin_change
2017年07月05日 13:42:57
19楼
1、强电弱电要分开,保持一定的距离;2、所有的线路都要套管或者沿线槽内敷设;3、线路不能直接用扎带固定;4、接头不能外露;
回复