关于生活和消防给水管走线问题
无欲则刚01
2017年04月28日 10:33:17
只看楼主

生活给水管走线尽量避免地下室,消防给水管走线优先走地下室,对吗?谁能解释下

生活给水管走线尽量避免地下室,消防给水管走线优先走地下室,对吗?谁能解释下
daxin12345
2017年04月28日 13:40:00
2楼
我认为生活给水管可以走地下室啊,坐等专家回答~
回复
0雾里看花0
2017年05月01日 20:50:42
3楼
并没有说生活给水管不能走地下室吧
回复
无欲则刚01
2017年05月02日 09:22:59
4楼
给排水小生 发表于 2017-5-1 20:50 并没有说生活给水管不能走地下室吧没有。。。
回复
0雾里看花0
2017年05月02日 10:36:38
5楼
给水管相对检修比较频繁,如果必须经过地下室,在上部走管和地下室走管的话我还是倾向于地下室。一来地下室情况比较简单,走管方便;二来管道走板下,管道容易检修。如果只是路过地下室那就看管线长度等来综合考虑造价的问题。具体还是得看项目情况而定。
个人看法,欢迎讨论。
回复
无欲则刚01
2017年05月03日 09:12:20
6楼
0雾里看花0 发表于 2017-5-2 10:36 给水管相对检修比较频繁,如果必须经过地下室,在上部走管和地下室走管的话我还是倾向于地下室。一来地下室 …谢谢。。。
回复
365th
2017年05月07日 22:22:42
7楼
哪有这规矩,那合理走哪
回复
b96mbnh
2017年05月08日 10:34:37
8楼
我认为生活给水管可以走地下室啊,坐等专家回答~
回复
周林泽
2017年05月25日 11:26:31
9楼
没有这些规定,是项目情况而定。
回复

相关推荐

APP内打开