机械式微压差开关对中央空调过滤器保护的原理
压差开关
2017年04月27日 11:12:05
来自于中央空调
只看楼主

机械微压差开关是一款以气体为测量介质的,通过气体微压力变化传动微动开关动作实现控制气体流量的,因为整体动作结构是以机械结构为主要传动方式而称之为机械微压差开关。按操作方式又可分为:不可调式和可调式。不可调式指按要求动作压力值定值制作的产品,其动作压力值微固定式的,而可调式压差开关是在一定压力量程范围内能自主调节设定的微压差开关,或者逐步取代前者的应用范围。可调节的[1] 风压差开关内腔膜片

可调节的[1] 风压差开关内腔膜片感应压力变化的设计使其能够检测微小的压力变化。开关设定值或切换点可以通过简单地使用调节旋钮和内置的校准视觉尺度进行现场调整。此开关配备一个透明确的罩盖,不仅保护了调节旋钮刻度的变动,但也提供了IP54等级的防护,广泛使用于暖通风系统内的过滤器保护监测设备和防排烟系统的气压流量控制。

工作原理
压差开关的核心技术为腔体内的膜片对气体压力变化的灵敏度,开关整体分腔体(传感部分)和微动开关(电气部分)组成,腔体膜片通过测量气体的压力为变化发生位移传动微动开关的开闭,实现告警或者气体流量控制的作用,外观工艺、机械结构、精确测量为评定该产品的性能特性。

安装方式
直接安装于墙体或者柜体上,通过软管连接采集监测环境气体,用普通线缆触点电气连接。



参数性能











接口
外径6.0mm直插管子
介质
空所,非易燃或有危害气体
最大工作压力
10 kPa
安装位置
膜片在竖直方向的任何位置
保护等级
IP54 (带罩盖)
工作温度
-40° C至85° C
接触方式
单刀单掷SPST)或单刀双掷(SPDT)
电气指标
初始电阻: <400毫欧;1.5A(0.4A) , 250Vac
接线端子
6.4 mmx 0.8直插端子
可选项
声光报警功能

实验方式
试验内容:外观检查
检测方式:目测
检测项目:1.产品外观洁净;标识清晰;2.端子无变形;
试验内容:刻度与实际值的对应性测试
检测项目:(实测压力值-刻度值)/刻度值≤±15%;
实验方法:从旋钮刻度的最小值开始测量压力,记录其压力数据,转动旋钮,将其转到下一刻度后,再次测试并记录数据,依次类推
实验设备:调试台
实验内容:高低温测试
检测项目:1. 高温80℃保持4小时,2. 低温-20℃保持4小时,压力变化值在±15%误差内
实验方法:将开关放入高低温箱中,高温4小时,待恢复室温测试压力,接着低温4小时,待恢复室温后测试压力.
实验设备:高低温试验箱
实验项目:耐压与密封性测试
实验方法:1、在正压接口通入10KPa±0.2气压,保压1分钟后取下测量工作压力,压力变化≤±15%,开关无漏气。2、在正压接口通入10KPa±0.2气压,保压1分钟后取下测量工作压力。
实验设备:调试台
实验内容:振动实验
实验项目:振动5g@1- 500Hz,30分钟,观察开关是否正常动作,记录样品设定点漂移值
实验方法:将开关放置在振动台上振动30分钟后测量压力,再次振动4小时测量压力,观察开关是否正常工作(其中LF32-02, LF32-04各3个)
实验设备:振动台
实验内容:使用寿命
实验项目:1.5 A,220V下,以5秒/次的频率(1秒闭合,4秒断开)反复操作,10万次,接触电阻≤300mΩ,触点无明显烧损,压力变化不大于设定压力值的±15%
实验方法:将开关纺织在寿命测试台上,接通气源调整气压为3kpa左右,以(1秒闭合,4秒断开)让气压交替上升或释放,进行寿命测试。
实验设备:寿命测试台
实验内容:绝缘电阻
实验项目:GB14536.1-1998 13.1
实验方法:试验电压:500VDC,试验电阻:>10MΩ,试验时间:1分种,端子与外壳,无击穿、报警现象
实验设备:绝缘电阻测试仪


5.jpg

wangxueleiyy
2017年04月27日 14:42:59
2楼
好资料 值得研究
回复
小虎爸
2017年04月27日 21:59:18
3楼
最重要的东西竟然没有!!
既然是微压差开关,那你能测量的最小压差是多少,精度等级又是多少
回复
放水发电
2017年04月28日 08:33:54
4楼
还不错,谢谢了!!!
回复
压差开关
2017年04月28日 08:44:09
5楼
检测项目:(实测压力值-刻度值)/刻度值≤±15%
微压差开关误差为正负15%,因为为机械式结构,对于压力开关来说,机械式的微压差一般为PA单位的压力量程已经很小了
回复
小虎爸
2017年04月28日 11:12:43
6楼
压差开关 发表于 2017-4-28 08:44 检测项目:(实测压力值-刻度值)/刻度值≤±15%微压差开关误差为正负15%,因为为机械式结构,对于压力开 …请问最小量程是多少
回复
压差开关
2017年04月28日 13:44:12
7楼
小虎爸 发表于 2017-4-28 11:12 请问最小量程是多少微压差开关常规最小量程为20PA
回复
小虎爸
2017年04月29日 14:06:50
8楼
压差开关 发表于 2017-4-28 13:44 微压差开关常规最小量程为20PA谢谢,学习了
回复

相关推荐

APP内打开