 2001年,中国新颁布的洁净室设计标准中采用了ISO分级。  电子工业和制药业是与洁净室关系最密切的两个行业。ISO标准一出现,电子行业立刻改用ISO标准定义的洁净室级别,而制药业目前仍沿用老的洁净级别规定。中国1998年版GMP规范中比前一版增加了个30万级。  中国GMP规定的洁净度 洁净级别 尘粒最大允许数/m3 微生物最大允许数 相当于 ISO分级 ≥0.5mm ≥5mm 浮游菌/m3 沉降菌/皿

 2001年,中国新颁布的洁净室设计标准中采用了ISO分级。

  电子工业和制药业是与洁净室关系最密切的两个行业。ISO标准一出现,电子行业立刻改用ISO标准定义的洁净室级别,而制药业目前仍沿用老的洁净级别规定。中国1998年版GMP规范中比前一版增加了个30万级。

  中国GMP规定的洁净度

洁净级别 尘粒最大允许数/m3 微生物最大允许数 相当于
ISO分级
≥0.5mm ≥5mm 浮游菌/m3 沉降菌/皿
100 3,500 0 5 1 ISO5级
10,000 350,000 2,000 100 3 ISO7级
100,000 3,500,000 20,000 500 10 ISO8级
300,000 10,000,000 60,000 15

  3.2净化处理

  对于有洁净等级要求的空调机组空气过滤器的选用布置和安装方式,应符合下列要求:

(1)、初效空气过滤器不应选用浸油式过滤器。
(2)中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节系统的正压段。
(3)、高效空气过滤器或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统末端。
(4)、中效、亚高效、高效空气过滤器宜按额定风量选用。
(5)、阻力、效率相近的高效空气过滤器宜设置在同一洁净室内。
(6)、高效空气过滤器安装方式应简便可靠,易于检漏和更换。

  4、过滤器合理选择

  一般情况下,最末一级过滤器决定空气净化的程度,上游的各级过滤器只起保护作用,它保护下风端过滤器以延长其使用寿命,或保护空调系统以确保其正常工作。

  空调设计中,应首先根据用户的洁净要求确定最末一级过滤器的效率,然后,选择起保护作用的过滤器,如果这级过滤器亦需保护,再在它的上风端增设过滤器。起保护作用的过滤器统称“预过滤器”。

  应妥善匹配各级过滤器的效率。若相邻两级过滤器的效率规格相差太大,则前一级起不到保护后一级的作用;若两级相差不大,则后一级负担太小。

  洁净室末端高效过滤器的使用寿命应为5~15年,影响使用寿命的最主要因素是预过滤器的优劣。

  当使用“G~F~H~U”效率规格分类时,可方便地估计所需各级过滤器的效率。在G2~H12中,每隔2~4档设置一级过滤器。例如:G4→F7→H10,其中,末端H10(亚高效)过滤器决定送风的洁净水平,F7保护H10,G4保护F7。

  洁净室末端高效(HEPA)过滤器前要有效率规格不低于F8的过滤器来保护;超高效(ULPA)过滤器前可选用F9~H11的过滤器。中央空调本身应有效率规格不低于F5的过滤器来保护。

  在无风沙、低污染地区,F7过滤器前可不设预过滤器;在城市中央空调系统中,G3~F6是常见的初级过滤器。

  究竟应设什么效率级别的预过滤器来保护后一级过滤器,这需要设计师和现场工程师将使用环境、备件费用、运行能耗、维护费用等因素综合考虑后决定。

过滤器的使用寿命同时还取决于过滤面积和过滤材料的选择。过滤器中滤材的展开面积经常是过滤器迎风面的数倍、数十倍,有时达到一百倍。过滤面积大,能容纳的粉尘就多,过滤器的使用寿命就长。过滤面积大,气流穿过材料的速度就低,过滤器的阻力就小。增加过滤面积是延长过滤器使用寿命的最有效手段。

  经验表明,对于同种结构、同样滤材的过滤器,当终阻力确定时,过滤面积增加50%,过滤器的使用寿命会延长70%~80%;面积增加一倍,过滤器的使用寿命约是原来的三倍。

  使用寿命的延长还意味着维护人工费用的减少和风险的减少。此外,过滤面积增大后初阻力会降低,空调系统的能耗费用也会少些。对最终用户来说,选用过滤面积大的过滤器肯定合算。

  一般通风与洁净室用的大多数过滤器是一次性的,它们或无法清洗,或从经济角度上考虑不值得清洗。效率高的过滤器,使用场合都很讲究,过滤器即使洗不坏,也最好别去洗,除非有把握彻底清洗干净、清洗后性能不改变,而且有试验手段来证明这一点。

  传统上有的清洗+方法是用水冲加手搓,所以可清洗过滤器的滤材要结实,如制造G2~G4效率过滤器的粗纤维材料,当然,你还要判断过滤器辅助材料是否抗水。F6以上效率通风过滤器的过滤材料,其纤维一般在∮0.5~∮5µm之间,它不结实,经不住揉搓,因此,F6以上的过滤器大都是一次性的。实际上,你一看材料,就能判断出它是否能清洗。

  发达国家的用户很少去清洗过滤器,尽管有些原则上是可以清洗的,这是由于清洗过滤器的劳动强度大、劳务费用高,而过滤价格又相对低廉。

  5、空调厂家过滤器配置

  国内空调厂家一般根据洁净等级进行过滤器的选型配置:

  100级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H13+(风道末端FFU过滤单元);

  1000级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H11+(风道末端FFU过滤单元);

  10000级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H11;

  100000级净化:板式G3~F5+袋式F7(F8)+袋式F9;

  300000级净化:板式G3~F5+袋式F6~F8;

  舒适性空调:板式G2~F5。

  同时根据某些工艺要求,在空调机组内部设置紫外线杀菌灯、活性炭过滤除臭、臭氧发生器等装置。

  小结:掌握过滤器过滤原理,洁净规范,正确的选择过滤器,可以减少运行时反复更换过滤器的费用,过滤器的合理配置使机内阻力减少,从而电机功率减小,则控制造价和运行费用都会大大减少。因此在现代建筑节能要求下,应用于中央空调机组中的过滤器选择尤为重要。



免费打赏
yx298298
2007年09月19日 10:22:43
2楼
中央空调过滤器要定期更换,定期检测.
回复
stones-roll
2008年01月12日 22:33:09
3楼
挺好的!算是比较全面吧!
回复
huabohou
2008年03月09日 22:30:27
4楼
不错,学习了.
回复
黑老五
2008年03月11日 09:45:28
5楼
很全面,感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
sunchuibin01
2008年03月17日 14:27:52
6楼
国内空调厂家一般根据洁净等级进行过滤器的选型配置:

  100级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H13+(风道末端FFU过滤单元); --可以省掉H13

  1000级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H11+(风道末端FFU过滤单元); --可以省掉H11

  10000级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H11; --风险比较高,最好加末端过滤

  100000级净化:板式G3~F5+袋式F7(F8)+袋式F9; --风险比较高,加F11都危险(考虑空调机做工等因素)

  300000级净化:板式G3~F5+袋式F6~F8; --风险比较高,最好是加F10或F11

我们做过的项目中,不加末端过滤,空调箱内加F11,测下来10万左右,因为空调机箱内过滤器密封太差了,在其他单位测试过程中空调箱内好像是F9,测下来有10万左右把。
理论上好多都是可以得,但是要考虑设备的问题、以及以后的升级,保险系数最好还是稍微高一点,

回复
sunchuibin01
2008年03月17日 16:55:45
7楼
http://co.163.com/forum/content/839_1006441_1.htm
看看这个帖子就知道了