求教,全回风空调箱知道冷量后如何计算送风量?
华雄01
华雄01 Lv.2
2017年04月24日 12:08:57
只看楼主

MCC房的,全回风的,没有新风,冷量我按设备功率的1.5%计算,要求温度控制在26度以下,请教如何计算风量?本人暖通新手,谢谢各位。

MCC房的,全回风的,没有新风,冷量我按设备功率的1.5%计算,要求温度控制在26度以下,请教如何计算风量?本人暖通新手,谢谢各位。
免费打赏
华雄01
2017年04月27日 09:43:05
2楼
:(:(:(:(:(:(
回复
zzm999999
2017年04月27日 10:41:46
3楼
这样计算冷量完全不对哦。
要按手册计算,一般设备负荷会是设备功率的25%左右,再计算围护结构的负荷,用总负荷除以送风温差,可以得出送风量。
总之,要按手册一步步来。
回复
华雄01
2017年04月27日 11:47:12
4楼
zzm999999 发表于 2017-4-27 10:41 这样计算冷量完全不对哦。要按手册计算,一般设备负荷会是设备功率的25%左右,再计算围护结构的负荷,用总 …25%?这么高?1000kw的话岂不是要250kw?
回复
zzm999999
2017年04月28日 11:08:11
5楼
华雄01 发表于 2017-4-27 11:47 25%?这么高?1000kw的话岂不是要250kw?是的,所以要对照手册,一步步计算。
回复
xingye8860
2017年05月05日 09:43:57
6楼
支持一下
回复
放水发电
2017年05月10日 08:29:00
7楼
楼主最好上传附件
回复
搬砖工小白
2017年05月13日 16:28:44
8楼
太有用了!谢谢 楼主的分享! 谢谢! 非常好的资料! 谢谢 分享
回复
xingye8860
2017年05月20日 08:42:38
9楼
好东西
回复
wa8xyv3
2017年05月20日 13:02:10
10楼
这样计算冷量完全不对哦。 要按手册计算,一般设备负荷会是设备功率的25%左右,再计算围护结构的负荷,用总负荷除以送风温差,可以得出送风量。 总之,要按手册一步步来。
回复

相关推荐

APP内打开