变压器容量推算中的双回路问题!!!!
w1980512
w1980512 Lv.2
2007年11月23日 16:16:08
来自于变压器
只看楼主

求教:负荷计算中,对于双回路供电、末端切换的设备功率假定为A,常用电源从1变取得,备用电源从2变取得。在推算2变容量时需要加上A吗?! 我本人认为推算2变容量时需要加上A的,因为2变不加的话,在1变出现问题退出后,2变将无法提供属于自己低压屏配出的全部负荷(因为1变退出后,所有的双电源负荷将不得不由2变提供);可我刚看到的《建筑电气》(建筑工程设计编制深度实例范本----中国建筑设计研究院 孙成群主编)的范例中,在推算2变容量时却没有加上前面的A部分,超级郁闷!!!

求教:负荷计算中,对于双回路供电、末端切换的设备功率假定为A,常用电源从1变取得,备用电源从2变取得。在推算2变容量时需要加上A吗?!

我本人认为推算2变容量时需要加上A的,因为2变不加的话,在1变出现问题退出后,2变将无法提供属于自己低压屏配出的全部负荷(因为1变退出后,所有的双电源负荷将不得不由2变提供);可我刚看到的《建筑电气》(建筑工程设计编制深度实例范本----中国建筑设计研究院 孙成群主编)的范例中,在推算2变容量时却没有加上前面的A部分,超级郁闷!!!
请高手指点!!!!
wstheonly
2007年11月23日 16:28:14
2楼
看不大懂,应该是失压脱扣了吧
回复
w1980512
2007年11月28日 09:02:01
3楼
这么关键的贴怎么没有人回呢?!直接关系的变压器容量增大或减小20~30%的问题!!!!!!
回复
powerlight
2008年03月03日 10:07:17
4楼
个人觉得也许应该加上,你再看看原书,他是否加了。也许它加了。